Автоскада для чайника!!!
Пытаюсь запустить в демо режиме что бы потом уболтать руководство на покупку. Так как в описании написано сделал не заработало, стал разбиратся. Оказывается не всё так просто (ну или в описании не всё)
I. Какие версии лучше всего ставить? (я ставил следующие): 1. SMLogix AutoSCADA (версия 0.99b3) 2. SMConstructor v1.10 (12 октября 2010 года) Для проектов HVAC 3. Lectus Modbus OPC and DDE server 3.8 4. Master Skada 3.3 5. SMLogix v. 3.19.0067 в результате всего этого skada выдаёт сообщение о несовместимости версий и следовательно не может отобразить проект (что из этого заменить на др версию и желательно со ссылкою) II. При создании типового проекта в SMConstructor надо ли потом в SMLogix делать привязку ModBus на ком порт (например на 1 так заливку осуществляю по 2, указал компорты контроллера) и где брать карту? То что создаёт AutoSCADA - Интегратор (base_full.map) я немогу найти или он его создаёт для др нужд. III. Как правильно настроить Lectus Modbus OPC and DDE server? после настройки как указано в документации я настроил а данные не идут. После долгих экспериментов я нащёл что надо дополнительно зайти в меню дополнительно (кнопка "параметры" в slave подключении указал ком порт и поставил все галочки) но данные идут странно состояние связи скачет (хорошее меняется Ошибка CRC и обратно) что неправильно настроил. На данном этапе это все вопросы! думаю могут вознкнуть потом ещё ну хотя бы с этими помогит разобратся Всё это запускаю на ноутбуке, COM1 преобразователь MOXA Uport 1130 (через него осуществляю заливку программы), COM2 состоит из двух преобразователей первый USB-RS232 (на пролификовском чипе) второй RS232-RS485 (ISP CON i-7520) считываю данные по ModBus |
01.12.2010, 15:17 | #2 | |||||||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Цитата:
· InSAT MasterSCADA версии не ниже 2.4 · Lectus OPC/DDE Server версии не ниже 3.7 · SMLogix Constructor · SMLogix AutoSCADA Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы точно нажимали "ok" на сообщение о демо-режиме? Вы точно закрыли лоджик перед запуском Автоскады? Цитата:
Цитата:
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||||||||
03.12.2010, 08:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Арсений сделал всё как вы сказали (всё переустановил заново, настроил как в описании) но всё равно появляется вот такое сообщение
http://forum.segnetics.com/attachmen...ntid=562&stc=1 |
03.12.2010, 10:41 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Цитата:
Судя по температуре, что-то у вас неправильно работает. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.12.2010, 08:11 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Цитата:
http://forum.segnetics.com/attachmen...ntid=569&stc=1 http://forum.segnetics.com/attachmen...ntid=570&stc=1 |
|
06.12.2010, 10:57 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Цитата:
Убирайте переворот и всё будет работать. PS. Неужели так тяжело пройтись по Быстрому Старту и больше ничего не трогать? . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.12.2010, 14:27 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
всё разобрался, спасибо!
Последний раз редактировалось soyu22, 06.12.2010 в 14:47 |
18.05.2016, 01:54 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
здравствуйте. поможете разобраться? SCADA упорно не желает видеть контроллер. делал всё по инструкции. в чем может быть проблема?
|
18.05.2016, 07:15 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
|
22.05.2016, 00:07 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
OPC сервер пишет, что нет связи с устройством. Почему, я так и не понял(
|
22.05.2016, 15:00 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Ну раз пишет, стоит ему поверить и поискать почему связи нет.
__________________ RTFM |
22.05.2016, 22:36 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
Нашел, в чем причина. Оказывается, нужно еще в каждом узле адрес устройства прописать. Изначально у меня везде стоял ноль.
|
23.05.2016, 09:03 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
В конфигураторе этот ноль вы сами указали, хотя по умолчанию там стоит нужная вам единица.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2016, 22:02 | #14 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоскада для чайника!!!
|