День, добрый !
Есть проблемка. Почему-то на некоторых контроллерах PIXEL не работает опрос по modbus TCP до тех пор, пока не отключишь опрос по RS-485. С чем может быть связано ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
26.11.2018, 13:00 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
Давайте больше данных. Кто кого опрашивает? Кого надо отключить чтобы кто кого начал опрашивать?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.11.2018, 14:03 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
На RS-485 висят 3 частотника. С ними идет опрос по modbusRTU.
Подключаюсь через Ethernet модуль по протоколу modbusTCP. Данные недоступны. Как только в настройках контроллера отключить COM порт, данные появляются. При попытке отладки по Ethernet не приходят данные по RS-485, как только отключаешься обмен начинает функционировать. Короче 2 порта Ethernet и RS-485 параллельно не работают. __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
26.11.2018, 14:07 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
Можете проект приложить? Протестирую у себя. И версию софта, который используете, укажите, пожалуйста.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
29.11.2018, 12:25 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
Прикладываю пример программы. Проблема остается актуальной
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2018 в 12:59 |
29.11.2018, 12:55 | #6 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
Разобоался, спасибо ) Сделал глупость
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
29.11.2018, 12:58 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
Прекрасно, что разобрались самостоятельно)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.11.2018, 16:22 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
ну так объясните остальным чтоб не ходить по вашим граблям
|
29.11.2018, 16:39 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485
Всё как обычно - мастера вместо слейва сделал
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.11.2018, 12:08 | #10 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Немного не так. Хотел, чтобы работал и как мастер и как слейв.... Мастера осознанно делал. Даже не задумывался, что работать не будет как слейв)
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
30.11.2018, 12:39 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
Вот на SMH4 нет проблем с такой функцией. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.08.2019, 16:21 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Добрый день! Та же проблема. К SMH-4 по Ethernet подключены два слейва Pixel и 2G. Данные не передаются до тех пор пока в Pixel и 2G не отключишь запросы Мастера. Но при перезагрузке все становится по-прежнему. На RS-485 ничего не сидит, все по Ethernet. Не пойму в чем проблема. И еще, может ли 2G быть одновременно мастером и слейвом по Ethernet?
|
01.08.2019, 16:36 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
А откуда в Pixel и 2G берутся запросы мастера? У них в проектах слейвы есть на NetPort?
|
01.08.2019, 17:35 | #14 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
|
||
01.08.2019, 17:37 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
|
01.08.2019, 17:39 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Программы не дописаны.
Последний раз редактировалось GTS, 01.08.2019 в 17:53 |
02.08.2019, 11:31 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Вопрос снимается! Была вера в то что 2G может работать как slave и master по сети одновременно, в этом и была ошибка. Кстати, сделали бы заметку где-нибудь в "Базе знаний" по поводу такой особенности работы 2G, pixel и иже с ними. И не плохо было бы сделать заметку или макрос для ввода и отображения уставки с трех устройств. Например панели и 2х контроллеров в одной сети. Видно что люди ищут информацию, а потом свои костыли городят.
|
02.08.2019, 12:04 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 В руководстве на пиксель и 2G и не говорится о такой работе. Про уставку поясните, что имелось ввиду. |
|
02.08.2019, 12:24 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
Добавлено через 18 минут Например система: Панель-Контроллер1-Контроллер2. Панель-master, Контроллер1-slave по отношению к Панели. Соответственно, Контроллер1-master, Контроллер2-slave. Например есть уставка - уровень воды и мне необходимо менять его с любого устройства. Есть на форуме такие вопросы с modbus переменными. |
|
02.08.2019, 13:30 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
У вас сейчас стоит вопрос, как сделать такой макрос, или это просто предложение? |
|
02.08.2019, 14:16 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Я вроде сделал, на сколько коряво кто его знает. На 2 уставки, выход макроса подключаю на вход уставки в Смарт и получается 3 уставки. Может это и не сложно, но народ спрашивает на этапе освоения вашего ПО, значит это необходимо, да еще если с примером. так вообще красота.
|
02.08.2019, 15:14 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
В целом рабочий вариант.
|
02.08.2019, 16:43 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Ну может тогда оформите как то для народа макрос с примером, и поместите его в свою библиотеку. У всех вопросы отпадут. А то посылают по всему форуму в путешествие, человек находит сделанные кем-то костыли. А правильные они или нет, кто его знает.
|
02.08.2019, 17:07 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
|
06.08.2019, 01:59 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
Меня другое удивило. Вы написали аккурат под сообщениями, что 2G не может быть мастером и слейвом с объяснением, почему так происходит. Что заставило вас проходить собственный путь поиска? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.08.2019, 15:13 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
А Вам не приходило в голову, что если пользователи периодически задают одни и те же вопросы, то наверное, нужно осветить эту тему в отдельной теме форума! Например в Базе знаний указать все контроллеры с возможностью одновременной работы мастером и слейвом. Добавлено через 10 минут Кстати, не мешало в заводской макрос оформить и эту тему. |
|
08.08.2019, 11:56 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата:
Добавлено через 32 секунды И библиотека макросов есть, куда тоже мало кто смотрит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.08.2019, 12:46 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Ну не знаю. Я и в Чаво и в библиотеку смотрю в первую очередь. Это очень удобно. А по поводу темы которая была несколькими постами ранее, так я её в заводской библиотеке не видел.
|