|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.12.2021, 17:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Matrix 1021-70Счетные и частотные входы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что означают Счетные входы DIN1:cntr DIN1:rst и Частотные входы DIN1:freq? Где и как их применяют?
|
15.12.2021, 18:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Matrix 1021-70Счетные и частотные входы
Цитата:
rst обнуляет счётчик, когда его нужно обнулить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|