По умолчанию Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5 (нет проблемы)

Добрый день, подскажите пожалуйста как изменить названия вентиляций на главном экране на панели Trim. В настройках можно выбрать только П, ПВ или В. Но заказчик не понимает эти названия(частный дом) и хочет чтобы было понятное название для него. Есть ли возможнасть удовлетворить эту потребность.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 11:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста как изменить названия вентиляций на главном экране на панели Trim. В настройках можно выбрать только П, ПВ или В. Но заказчик не понимает эти названия(частный дом) и хочет чтобы было понятное название для него. Есть ли возможнасть удовлетворить эту потребность.
Да, с помощью блоков ScreenTrim().


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 06:46   #3
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, с помощью блоков ScreenTrim().
Если можно, то более подробнее. В каком именно блоке стандартной программе это поменять? Просто не все макросы открываются.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Если можно, то более подробнее. В каком именно блоке стандартной программе это поменять? Просто не все макросы открываются.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4925 - в этой теме в конце есть куча полезных ссылок и пример.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 07:34   #5
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Внимательно посмотрел все ссылки....Вопрос в другом (возможно я как-то не понятно выразился). У вас на сайте есть стандартная программа для панели Trim 5 пульт Hvac (115-full_pas) которая автоматически подтягивает все необходимые регистры и рисует красоту. Как мне, конкретно в этой готовой программе на главном экране изменить название(отличное от П,В или ПВ). Возможно, этот экран редактируется в макросе "Trim5 HMI" но зайти в него программа не дает. Подскажите, пожалуйста, где конкретно это редактируется???? Если это интеллектуальная собственность, и вы не можете дать доступ тоже напишите.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.08.2021 в 15:44 Причина: Удалил вложения за ненужностью
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 11:27   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Скажите, что вы хотите там написать и в чём именно возникли трудности?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 12:53   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Внимательно посмотрел все ссылки....
Плохо смотрели. Ответ с примером здесь.
Макрос Вам однозначно не откроют.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 13:00   #8
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

На картинке выше, чтобы вместо ПВ1.1 было бильярдная, вместо ПВ2.1 бассейн
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 23:22   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
На картинке выше, чтобы вместо ПВ1.1 было бильярдная, вместо ПВ2.1 бассейн
По ссылкам выше показано, как это сделать.



Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
тоже напишите.
Если ссылки у вас не открываются, тоже напишите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 11:56   #10
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Вопрос не стоит как это сделать, вопрос где конкретно в стандартной программе это находится? Просто фото экрана программы с нужным макросом или выходом. Зачем мне какие-то левые примеры, которых в этой программе нет.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 12:04   #11
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Проблема в том, что в этом пульте вентиляции все блоки с текстом закрыты в макросе производителя. И единственный легальный способ их изменить это выводить свои надписи поверх заводских. Это демонстрируют в ссылках выше


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 06:20   #12
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5

Ну вот наконец здравый ответ. Спасибо.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 12:11   #13
folkwalk
Новичок
 
Аватара для folkwalk
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5 (нет проблемы)

Всем доброго дня и с праздником!

Есть система, состоящая из ПЛК Matrix и ПЛК TRIM5. На матриксе используется конструкторская программа с небольшими доработками, а на триме Пульт HVAC.

Суть моей задачи в следующем: Заказчик хочет изменять скорость вентилятора. Я в ПЛК Matrix, к которому подключается TRIM, приладил это дело через меню "Уставка РЗВ". в Конструкторской программе на матриксе поиграться с названиями - дело одной минуты. Но вот добравшись до TRIMа в очередной раз обнаружил, что макрос то закрыт, и название для РЗВ на "Скорость" поменять не представляется возможным. Посему вопрос: доколе планируется ли открытие макроса Trim5 HMI в программе Пульт HVAC?

Заранее спасибо.
folkwalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 15:58   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменения названия вентиляции в пульте Hvac на Trim5 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от folkwalk Посмотреть сообщение
Всем доброго дня и с праздником!

Есть система, состоящая из ПЛК Matrix и ПЛК TRIM5. На матриксе используется конструкторская программа с небольшими доработками, а на триме Пульт HVAC.

Суть моей задачи в следующем: Заказчик хочет изменять скорость вентилятора. Я в ПЛК Matrix, к которому подключается TRIM, приладил это дело через меню "Уставка РЗВ". в Конструкторской программе на матриксе поиграться с названиями - дело одной минуты. Но вот добравшись до TRIMа в очередной раз обнаружил, что макрос то закрыт, и название для РЗВ на "Скорость" поменять не представляется возможным. Посему вопрос: доколе планируется ли открытие макроса Trim5 HMI в программе Пульт HVAC?

Заранее спасибо.
Воспользуетесь готовым макросом для изменения названия в разделе настроек.
https://forum.segnetics.com/showpost...7&postcount=27


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024