Простой вопрос по Конструктору
Создавал в Конструкторе приточную вентиляцию. Случайно ошибся и в разделе "Калорифер водяной" выбрал поддержание температуры "Зимой".
После этого программу много редактировал, добавлял макросы регистры MODBUS и т.п. Вопрос где в самом SMLogix можно исправить это значение на "Всегда", чтобы не начинать весь процесс заново? С уважением, Константин |
16.05.2020, 22:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
17.05.2020, 00:51 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Ха, спасибо! До такого поиска еще додуматься надо было, все получилось.
|
18.05.2020, 00:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Что вам нужно было сделать? Изменить. Изменить что? Сезон или Зима Лето или Настройка.
Любой поисковик на логично заданный вопрос обычно выдаёт ответ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2020, 09:44 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Не стал создавать новую тему, у меня тоже простой вопрос.
Свежий лоджик и конструктор. Создаю приточную систему на 12 пикселе. Устанавливаю входа-выхода, в том числе индикаторы работы и аварии. Открываю созданную программу и вижу, что почему-то не назначены выхода на индикаторы. Вместо них обычные модбас переменные. Проверьте у себя пжл. __________________ Пуш зе темпо |
03.07.2020, 12:01 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
03.07.2020, 13:00 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Да, сегодня утром скачивал обе проги. Переустановлю.
__________________ Пуш зе темпо |
03.07.2020, 14:10 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Странно.
Установил заново. Конструктор v1.60 (сборка 1). Лоджик 3.32.0074. По прежнему не назначает индикаторы у пикселя 12. Ставишь куда нибудь LED0 или LED1, а они не создаются. Попробую с другого компа ещё позже. __________________ Пуш зе темпо |
03.07.2020, 14:30 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Сначала ставите лоджик, потом конструктор? Все от админа делаете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.07.2020, 14:40 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Именно так. Грешу на комп пока что. Как попробую другой пк, отпишусь.
__________________ Пуш зе темпо |
06.07.2020, 09:28 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Попробовал на другом ПК. Там стоял 28 лоджик и конструктор прошлый. Установил поверх сначала новый лоджик, затем сразу новый конструктор. Всё от админа. Но индикаторы у пикселя по-прежнему не назначаются(
Может попробовать сначала удалить все программы, а затем устанавливать? __________________ Пуш зе темпо |
06.07.2020, 11:07 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Это однако плюха.
Повторяется и для 25хх. На 2G все назначается. |
06.07.2020, 11:12 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Повторил у себя, отпишусь о результате.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.07.2020, 11:15 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Это однако плюха.
И не уверен что именно конструктора. Повторяется и для 25хх. На 2G все назначается. |
06.07.2020, 13:19 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата:
__________________ Пуш зе темпо |
|
19.03.2021, 09:44 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Всем привет, словил тут ошибку при создании проекта в конструкторе (версия 1.60 v2).
log1.jpg Как её поймать:
Можете проверить, это у меня одного так? ps для теста можно использовать такую конфигурацию, я здесь ошибку словил при назначении входа для фильтра притока log2.jpg __________________ Пуш зе темпо |
19.03.2021, 11:13 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Повторил, принято.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.04.2021, 07:42 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Здравствуйте, заметил момент в конструкторском проекте на smh4
В главном меню можно работать(перемещаться, входить) с помощью сенсорного экрана. Как я понял, за это отвечает, вот этот блок: l.jpg Проблема в том, то он не отключается когда заходишь в какой нибудь параметр. Столкнулся с этим, когда зашёл в расписание, понажимал там всякое, вышел и оказался активный совершенно другой пункт. Для теста можно попробовать проделать такие комбинации: 1) Зайти в расписание 2) Нажать пальцем на время в первой строке 3) Ничего не выбираем. Выйти, нажав esc 4) Выйти из расписания, нажав esc 5) Оказываемся на пункте Журнал Если не понятно, могу записать видео ----------- проект конструкторский, любой для smh4, с расписанием. Правда лоджик у меня 32.170, но думаю что это не главное сейчас Конструктор 1.60 сборка 2 Я этот блок отключил, всё равно не пользуюсь сенсорным управлением в главном меню. Но если решите что это баг, то поправьте или тоже отключите) __________________ Пуш зе темпо |
02.04.2021, 12:08 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Лучше проверить на актуальной 3.33.
А так - приложите проект, видео, чтоб я смог повторить. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.04.2021, 14:39 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата:
Суть в том, что зашёл в пункт расписание, а когда вышел из него, активный пункт стал журнал. __________________ Пуш зе темпо Последний раз редактировалось Arsie, 02.04.2021 в 15:35 Причина: Проблема повторена, файлы удалил |
|
02.04.2021, 14:54 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Проверил, повторил, записал. Конечно ради такого исправления новый конструктор выпускаться не будет, возможно в будущих обновлениях.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.04.2021, 15:03 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата:
Может выпустите инструкцию как быстро и легко можно это поправить (или отключить) __________________ Пуш зе темпо |
|
02.04.2021, 15:36 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Создайте такой же проект для SMH2010 и возьмите макрос основного меню из него. Оно точно такое же, только тача нет. Ну и курсор не рамочкой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.11.2021, 23:51 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
здравствуйте. тоже короткий вопрос. на объекте встретил пиксель2511 приточка с водяным калорифером, насосом, трехходовиком и жалюзями. все. спросил у киповцев. они сказали что с сегнетикса приходит уже запрограммированный контроллер. это возможно? и возможно ли получить программу (понятно что это конструктор, которую стандартно прошивают перед отправкой? мне ничего менять не надо. нужна карта регистров и резервное ПО на случай выхода из строя.
|
26.11.2021, 00:49 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Возможно этот https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pi...ndard_project/
|
26.11.2021, 13:31 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата:
|
|
14.12.2021, 01:54 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
появился ещё один вопрос. ведь для конструкторских программ есть пульт на триме. а для этой заводской прошивки? и как вообще правильно выбрать прошивку для трима для работы в режиме пульта
|
14.12.2021, 08:10 | #28 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
|
14.12.2021, 09:46 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
я понимаю так оно и есть, но очень хотел бы чтобы носом ткнулив нее, или у пульта одна единственная прошивка??
|
14.12.2021, 10:33 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Простой вопрос по Конструктору
Цитата: