Старый 07.03.2017, 18:34   #1
Kamow_Unitechnology
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Вышла долгожданная версия 3.27.0499 с увеличенным пределом на UI-переменные, я быстренько подключился к объекту, перезалил программу, через пол часа забили тревогу наладчики: уставки не читаются. Т.е. ребята задают с экрана уставку, задают уставку из лоджикса, но пройдя "через" экран значение - 0. ВО всём проекте этому багу не подвержен заново дорисованный экран. Надеюсь перерисовка всех старых связей/экранов не планировалась программистами при выпуске обновления
Ядро обновлял с форматированием, инициализацию ЕЕПРОМ делал, всё делал. Пробовал откат до 3.27.0495, не помогает ничего.
Само собою проект прикладываю.
Вложения
Тип файла: rar ЩСА9 2017-03-04.rar (1.11 Мбайт, 20 просмотров)
Kamow_Unitechnology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 11:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Цитата:
Сообщение от Kamow_Unitechnology Посмотреть сообщение
Вышла долгожданная версия 3.27.0499 с увеличенным пределом на UI-переменные, я быстренько подключился к объекту, перезалил программу, через пол часа забили тревогу наладчики: уставки не читаются. Т.е. ребята задают с экрана уставку, задают уставку из лоджикса, но пройдя "через" экран значение - 0. ВО всём проекте этому багу не подвержен заново дорисованный экран. Надеюсь перерисовка всех старых связей/экранов не планировалась программистами при выпуске обновления
Ядро обновлял с форматированием, инициализацию ЕЕПРОМ делал, всё делал. Пробовал откат до 3.27.0495, не помогает ничего.
Само собою проект прикладываю.
Ок, сейчас разберёмся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 11:32   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Цитата:
Сообщение от Kamow_Unitechnology Посмотреть сообщение
Вышла долгожданная версия 3.27.0499 с увеличенным пределом на UI-переменные, я быстренько подключился к объекту, перезалил программу, через пол часа забили тревогу наладчики: уставки не читаются. Т.е. ребята задают с экрана уставку, задают уставку из лоджикса, но пройдя "через" экран значение - 0. ВО всём проекте этому багу не подвержен заново дорисованный экран. Надеюсь перерисовка всех старых связей/экранов не планировалась программистами при выпуске обновления
Ядро обновлял с форматированием, инициализацию ЕЕПРОМ делал, всё делал. Пробовал откат до 3.27.0495, не помогает ничего.
Само собою проект прикладываю.
Закиньте этот файл в папку c:\Users\All Users\SMLogix\ini\

Это как временная мера, не на всех контроллерах это заработает правильно. На вашем - заработает)
Вложения
Тип файла: ini block_s.ini (45.8 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:17   #4
Kamow_Unitechnology
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Спасибо большое, вчера утром опробовал, весь день был без интернета и не мог ответить толком.
Да, заплатка сработала, наладчики просто счастливы
Насколько я понимаю, выявленный косячок в одной из свежих версий будет устранён?
Kamow_Unitechnology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:23   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Цитата:
Сообщение от Kamow_Unitechnology Посмотреть сообщение
Спасибо большое, вчера утром опробовал, весь день был без интернета и не мог ответить толком.
Да, заплатка сработала, наладчики просто счастливы
Насколько я понимаю, выявленный косячок в одной из свежих версий будет устранён?
Да, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 17:30   #6
Kamow_Unitechnology
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

День добрый.
В версии 3.27.0502 от 13 марта исправлен этот баг?
Не хотелось бы проверять это на объекте, а в офисе контроллеров нет
Kamow_Unitechnology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 17:53   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Протестировал, вроде не повторяется. Если скажите последовательность действий - прям вот их попробую и опишу результат.
Насколько мог - полазил в проекте, нигде не появляются нули после задания цифр.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:25   #8
Kamow_Unitechnology
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt

Принял, спасибо большое Вам
Как будет окно связи с объектом накачу им новую версию и проверим по месту. Результат обязательно сообщу
Kamow_Unitechnology вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024