Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Вышла долгожданная версия 3.27.0499 с увеличенным пределом на UI-переменные, я быстренько подключился к объекту, перезалил программу, через пол часа забили тревогу наладчики: уставки не читаются. Т.е. ребята задают с экрана уставку, задают уставку из лоджикса, но пройдя "через" экран значение - 0. ВО всём проекте этому багу не подвержен заново дорисованный экран. Надеюсь перерисовка всех старых связей/экранов не планировалась программистами при выпуске обновления
Ядро обновлял с форматированием, инициализацию ЕЕПРОМ делал, всё делал. Пробовал откат до 3.27.0495, не помогает ничего. Само собою проект прикладываю. |
09.03.2017, 11:14 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2017, 11:32 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Цитата:
Это как временная мера, не на всех контроллерах это заработает правильно. На вашем - заработает) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2017, 11:17 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Спасибо большое, вчера утром опробовал, весь день был без интернета и не мог ответить толком.
Да, заплатка сработала, наладчики просто счастливы Насколько я понимаю, выявленный косячок в одной из свежих версий будет устранён? |
10.03.2017, 11:23 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Да, конечно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2017, 17:30 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
День добрый.
В версии 3.27.0502 от 13 марта исправлен этот баг? Не хотелось бы проверять это на объекте, а в офисе контроллеров нет |
14.03.2017, 17:53 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Протестировал, вроде не повторяется. Если скажите последовательность действий - прям вот их попробую и опишу результат.
Насколько мог - полазил в проекте, нигде не появляются нули после задания цифр. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.03.2017, 11:25 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со "сквозными" переменными SMArt
Принял, спасибо большое Вам
Как будет окно связи с объектом накачу им новую версию и проверим по месту. Результат обязательно сообщу |