Расписание, позволяющее задать множество запусков и остановок внутри одного дня, но при этом все дни недели имеют одно и то же расписание.

На картинке показан случай, когда что-то запущено в понедельник, вторник и среду с 9:00 до 21:00.

Расписание предназначено для интеграции в иерархию экранов SMArt и имеет принятый в нём стиль.

Поддерживает два языка: русский и английский.

Вложения
Тип файла: zip trim5_sheduler.zip (162.7 Кбайт, 891 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 06.10.2021, 12:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Простое расписание для Trim5

Вариант расписания с делением будни/выходные



Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Расписание ТРИМ 1.png
Просмотров: 2
Размер:  26.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Расписание ТРИМ 3.png
Просмотров: 1
Размер:  25.6 Кбайт  
Вложения
Тип файла: zip trim5_sheduler_v2.zip (220.6 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2024 в 17:25 Причина: добавлены скриншоты
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
4 благодарности(ей) от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024