|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.04.2020, 00:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Самопроизвольное срабатывание входа
К дискретным входам моего контроллера в качестве сухого контакта подключены кнопки управления. Сами Кнопки ХА2 от Schneider Electric, одна из них с НЗ контактом которая функционально дает сигнал Стоп. Каждый дискретный вход обрабатывается фильтром ON-OFF на 30+30 мс.
Сам контроллер с данными кнопками эксплуатировался около месяца после чего начали появляться странности связаны с самопроизвольной остановкой машины. Диагностика выявила присутствие висящего сигнала на входе отвечающего за останов машины. В качестве временной меры сделал определенные манипуляции с обработкой этого сигнала. Собственно с чем это все связано? С плохим качеством контакта, с высоким входным сопротивлением входа или с недопустимостью применения НЗ контакта? |
06.04.2020, 12:24 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
Цитата:
И подскажите, годно ли так обрабатывать сигналы с кнопок(НО): |
|
06.04.2020, 12:55 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
Использовать стандартный конструкторский фильтр религия не позволяет?
__________________ RTFM |
06.04.2020, 12:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
Кнопки у шнайдера бывают для высокого напряжения и для контроллеров.
Вы, видимо, поставили кнопки с "обычнми" контактами - у них покрытие пятаков сделано так, что окисел и нагар снимается за счет "дуги" при коммутации высокого напряжения или большого тока (а откуда искрению взяться на считанных миллиамперах низкого напряжения дискретных входов?). Надо было ставить контакты для контроллеров, они чуть дороже - зато с покрытием на основе золота, в силу чего не окисляются и не требуют самоочистки большим током. Можете поменять на НО, там хотя бы контакты можно "самоочистить", потыкав кнопку пальцем. Но лучше - поменять кнопки (сам блок контакта) на предназначенные для работы с контроллерами // правда, я не помню, есть "контроллерные" контакты в серии XA2 (у меня только XB5 используются)... |
Благодарность от: |
06.04.2020, 13:19 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
Им не пользуюсь, поищу проект конструкторский...
Цитата:
|
|
06.04.2020, 13:23 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
06.04.2020, 13:25 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольное срабатывание входа
Можно заглянуть в базу знаний https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4205
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |