Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.11.2016, 09:38   #1
matvey_antohov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Segnetics 2Gi и несколько ЧП через Modbus

Столкнулся с серьёзной проблемой. Контроллер 2Gi должен управлять 5-ю ЧП Altivar-61. Пока в программе блок для 1-го ЧП всё работает без проблем. Стоит добавить ещё одно Slave устройство, даже с несуществующим адресом modbus и добавить в нем один регистр R/W (out), даже не размещая в программе, ЧП начинает выдавать ошибку (Fault).
matvey_antohov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 10:51   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Segnetics 2Gi и несколько ЧП через Modbus

Приложите проект, пожалуйста. (Либо на почту support1(собака)segnetics.com)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 21:27   #3
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics 2Gi и несколько ЧП через Modbus

Цитата:
Сообщение от matvey_antohov Посмотреть сообщение
Столкнулся с серьёзной проблемой. Контроллер 2Gi должен управлять 5-ю ЧП Altivar-61. Пока в программе блок для 1-го ЧП всё работает без проблем. Стоит добавить ещё одно Slave устройство, даже с несуществующим адресом modbus и добавить в нем один регистр R/W (out), даже не размещая в программе, ЧП начинает выдавать ошибку (Fault).
Где-то у Вас ошибка. У меня вон сколько тянет:
Изображения
Тип файла: jpg SMH2Gi.jpg (127.1 Кбайт, 87 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 06:19   #4
matvey_antohov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics 2Gi и несколько ЧП через Modbus

Помогла переустановка ядра, сласибо.
matvey_antohov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024