Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.11.2021, 21:21   #1
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Добрый день! Суть проблемы в следующем, при опросе FMR1010 аналоговых входов по модбус:
1. Проскакивают периодически значения 2,3,7 mA на входах где датчики не подключены.
2. Там где датчики подключены ток вместо чётких 4mA скачет от 3 до 5 mA.
Думал датчики неисправны, для проверки датчиков, подключил их на вход MC модуля, всё идеально работает.
Обновление FMR модуля устанавливал.
В чём может быть проблема? Есть подозрение на сам модбус и на связь, хотя ошибок связи нет. Видел писали раньше про 1 стоп бит. Буду рад любой помощи.

Последний раз редактировалось medd, 26.11.2021 в 21:43
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2021, 02:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Добрый день! Суть проблемы в следующем, при опросе FMR1010 аналоговых входов по модбус:
1. Проскакивают периодически значения 2,3,7 mA на входах где датчики не подключены.
2. Там где датчики подключены ток вместо чётких 4mA скачет от 3 до 5 mA.
Думал датчики неисправны, для проверки датчиков, подключил их на вход MC модуля, всё идеально работает.
Обновление FMR модуля устанавливал.
В чём может быть проблема? Есть подозрение на сам модбус и на связь, хотя ошибок связи нет. Видел писали раньше про 1 стоп бит. Буду рад любой помощи.
Если оставить только один датчик и отключить всё остальное, кроме питания, история повторяется? БП стабилизированный или диодный мостик на трансформаторе?

Софт в ФМР свежий?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2021, 12:02   #3
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Добрый день! Софт свежий. Блок питания стабилизированный. У меня 3 датчика подключено, я пробовал отключать один из них для того что бы подключить и проверить его на MC (на MC датчик работает идеально), ситуация не меняется. Аналоговые входы FMR1010 водят хоровод.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 00:30   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
У меня 3 датчика подключено,
...
Аналоговые входы FMR1010 водят хоровод.
А закоротить неиспользуемые?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 02:13   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
У меня 3 датчика подключено, я пробовал отключать один из них
Если оставить только один датчик и отключить всё остальное, кроме питания, история повторяется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 18:03   #6
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Спасибо. Попробую.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 14:43   #7
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Добрый день! Пробовал сегодня всё что вы рекомендовали и свои идеи тоже опробовал. Результат тот же. Померил тестером напряжение между входом и землёй, оно равно нулю на всех входах. А если подать на вход плюс то вход отключается по аварии. К большому сожалению, я думаю что входы ain 4-20mA неисправены, так как даже при полном отключении входов, периодически проскакивает то 2 то 4 то 7 mA в лождике и в режиме отладки через FMR конфигуратор. На землю тоже пробовал закоротить все входы, не помогает. Печаль.
Могу я вам его сдать на диагностику или ремонт в Санкт-Петербурге?
Этот модуль уже сдавали вам в ремонт и после ремонта он лежал в зипе. У него был не пропай юзб. Серийный номер 0536925. Теперь вот ещё и входы не работают.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 15:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Добрый день! Пробовал сегодня всё что вы рекомендовали и свои идеи тоже опробовал. Результат тот же. Померил тестером напряжение между входом и землёй
Можете измерить сопротивление входов, также, между входом и землёй? Плюс тестера на вход, минус тестера на землю. Питание модуля должно быть включено.

Вы помните, что при питании от USB аналоговые входы не работают корректно? Обязательно нужно 24В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 17:11   #9
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Все входы показывают 480-490 Ом плюс минус погрешность тестера. Про питание 24 вольта я незабываю.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 17:12   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Вы подаете внешнее питание на прибор?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 18:08   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Все входы показывают 480-490 Ом плюс минус погрешность тестера. Про питание 24 вольта я незабываю.
Да, входы сконфигурированы как 4..20 мА. А температуру или 0..10В те же входы измеряют нормально? Ну, если их сконфигурировать нужным образом.


PS. Прислать в ремонт всегда успеете. Обидно будет, если проблема в подключении или потому что прошивка модуля какая-нибудь старая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 18:29   #12
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

У меня есть ещё один FMR, я его поставлю вместо этого глючного. Если датчики заработают как положено, то значит нужна диагностика и ремонт.
Я пробовал даже ставить из бэкапа старый софт и новый софт, другой блок питания, разные настройки связи, перебрал всё что можно. Нечего не менялось, входы выдавали 2-7mA даже там где датчик на вход неподключен.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 18:34   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Я пробовал даже ставить из бэкапа старый софт и новый софт[/B]
Сам ФМР форматировали? Операция Обновить ПО в конфигураторе.

Чем вы опрашиваете модуль? Не SMH4, случаем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 18:46   #14
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Да форматировал. SMH4 опрашивает FMR, смотрел в режиме отладки в лоджике. И смотрел в режиме отладки в конфигураторе FMR. Один в один. Ещё думал подключить модбус описи сервер, но нестал так как это уже перебор.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 15:25   #15
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

На одном объекте установлены 14 матриксов. Один из всех матриксов не форматируется, и у этого матрикса проскакивают какие-то значения по неподключенному аину. Да, именно этот матрикс пришёл с какой-то зашитой прогой вентиляции, остальные были пустые. Поставка одной партией.
Это к вопросу о проскоках, а не оффтоп.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 10:38   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Да форматировал. SMH4 опрашивает FMR, смотрел в режиме отладки в лоджике. И смотрел в режиме отладки в конфигураторе FMR. Один в один. Ещё думал подключить модбус описи сервер, но нестал так как это уже перебор.
ФМР работает в режиме системной шины или просто по modbus?


Добавлено через 28 секунд


Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
На одном объекте установлены 14 матриксов. Один из всех матриксов не форматируется, и у этого матрикса проскакивают какие-то значения по неподключенному аину. Да, именно этот матрикс пришёл с какой-то зашитой прогой вентиляции, остальные были пустые. Поставка одной партией.
Это к вопросу о проскоках, а не оффтоп.
А откуда вы получили эти Матриксы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 16:58   #17
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 проблемы с ain 4-20mA

Добрый день! FMR работает по modbus.
Завтра еду на объект. Буду пробовать с заменой на другой FMR. Если есть ещё варианты, то пишите, попробую.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе