Контроллер Pixel 25... (без карточки)
Нужно сохранять в энергонезависимую память(подразумевается что она есть внутри) пяток переменных
В других контроллерах я пользовался блоком EEPROM
Но насколько я понял для пикселя это не работает
Я пытаюсь использовать меню настроек в смарте(скрытое) чтобы сохранять эти данные
Подскажите правильно ли я делаю или как правильно
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2021, 18:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Контроллер Pixel 25... (без карточки)
Нужно сохранять в энергонезависимую память(подразумевается что она есть внутри) пяток переменных
Я пытаюсь использовать меню настроек в смарте(скрытое) чтобы сохранять эти данные
Подскажите правильно ли я делаю или как правильно
Нужно использовать Array, ArrayII или Eeprom, в зависимости от ситуации. Но в смарте разумнее всего использовать смарт, а не блоки.



Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
В других контроллерах я пользовался блоком EEPROM
Но насколько я понял для пикселя это не работает
Позвольте узнать, где вы начитались или наслушались этого бреда?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2021, 18:33   #3
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

У меня есть вот такой кусок кода (см вложение)
Я его везде использовал но на пикселе он не работает
для переключения и запоминания текущего положения
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (5.5 Кбайт, 85 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2021, 18:37   #4
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Поэтому переделал вот так
Изображения
Тип файла: png Безымянный2.png (19.8 Кбайт, 65 просмотров)
Тип файла: png Безымянный3.png (14.4 Кбайт, 42 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 01:22   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
У меня есть вот такой кусок кода (см вложение)
Я его везде использовал но на пикселе он не работает
для переключения и запоминания текущего положения
1) Использовать Array

2) Убрать единицу со start_rd

Памяти у Пикселя хватает? Красная лампочка не отмигивается после загрузки программы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 20:25   #6
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

на пустом контроллере работает и EEPROM и ARRAY
прога на 481 блок
епромов 5 шт в проге всего
рабочую компоновку пробывал не помогает

выдает системную аварию: Переполнен EEPROM
скрины со свойств прилагаю может закинуть прогу?
Как с этим бороться?
Изображения
Тип файла: png Clip2Net Menu_211025191815.png (33.9 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: png Clip2Net Menu_211025191920.png (31.1 Кбайт, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось kostkost, 25.10.2021 в 20:36
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 02:15   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
на пустом контроллере работает и EEPROM и ARRAY
прога на 481 блок
епромов 5 шт в проге всего
А СМарт уставки где хранит, в святом духе, что ли?) Он ЕЕПРОМ потребляет.


Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
выдает системную аварию: Переполнен EEPROM
Вот и ответ.


Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
может закинуть прогу?
Внизу окна лоджика счётчик есть, занято ЕЕПРОМ. В системном меню Пикселя ещё посмотреть можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.10.2021 в 02:35
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 06:27   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А СМарт уставки где хранит, в святом духе, что ли?) Он ЕЕПРОМ потребляет.




Вот и ответ.




Внизу окна лоджика счётчик есть, занято ЕЕПРОМ. В системном меню Пикселя ещё посмотреть можно.
Я уже давно как-то выкладывал пример как делаю сохранение чтобы максимально исключить перегрузки по ресурсам записи в еепром
Использую внешний индикаторн наличия питания
Не панацея но работает хорошо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:15   #9
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Насколько я понял все надписи + переменные из SMArt хранятся именно в епром которая для пикселя 256 к
У меня 10 уставок типа реал по 4 байта это 40 байт значит на оставшийся текст меню у меня остается 210 к
А сама прога меню тоже там же а она сколько весит?
Сократить текст менюшек ?
Где можно посмотреть обьем занимаемый SMArt и как распределяется память?
И программа тоже там хранится?
А почему при компиляции и заливке он не говорит что программа не влезет?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:25   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Насколько я понял все надписи + переменные из SMArt хранятся именно в епром которая для пикселя 256 к
У меня 10 уставок типа реал по 4 байта это 40 байт значит на оставшийся текст меню у меня остается 210 к
А сама прога меню тоже там же а она сколько весит?
Сократить текст менюшек ?
Где можно посмотреть обьем занимаемый SMArt и как распределяется память?
И программа тоже там хранится?
А почему при компиляции и заливке он не говорит что программа не влезет?
А какая цель вопросов? Поместить проект в контроллер? Приложите проект для наглядности?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 11:50   #11
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цель вопросов понять как оно работает поэтому вопросы остаются

Насколько я понял все надписи + переменные из SMArt хранятся именно в епром которая для пикселя 256 к
У меня 10 уставок типа реал по 4 байта это 40 байт значит на оставшийся текст меню у меня остается 210 к
А сама прога меню тоже там же а она сколько весит?
Сократить текст менюшек ?
Где можно посмотреть обьем занимаемый SMArt и как распределяется память?
И программа тоже там хранится?
А почему при компиляции и заливке он не говорит что программа не влезет?

Прилагаю прогу
немного я ее сократил
Насколько надо ее сократить?
Сколько примерно блоков вмещает Пиксель +-?
Нет под рукой пикселя
Вложения
Тип файла: psl Измаил.psl (843.5 Кбайт, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось kostkost, 26.10.2021 в 12:01
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 12:24   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Цель вопросов понять как оно работает поэтому вопросы остаются
Уставки хранятся в EEPROM, про остальное просто забудьте, не создавайте кашу у себя в голове.


Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
А почему при компиляции и заливке он не говорит что программа не влезет?
Потому что программа влезает. А про ЕЕПРОМ вам было предупреждение, вы его забыли или не заметили.



Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Прилагаю прогу
немного я ее сократил
Насколько надо ее сократить?
До тех пор, пока число тут не станет меньше 256.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 12:33   #13
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Проблема явно не в этом так как у меня там чило 5 т е всего 5 переменных
я ж скинул прогу глянте там

Как узнать обьем епром занимаемый смартом? Я думаю что надо текст резать
Изображения
Тип файла: png Clip2Net Menu_211025191815.png (7.7 Кбайт, 26 просмотров)

Последний раз редактировалось kostkost, 26.10.2021 в 12:44
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 12:48   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Проблема явно не в этом так как у меня там чило 5 т е всего 5 переменных
я ж скинул прогу глянте там

Как узнать обьем епром занимаемый смартом? Я думаю что надо текст резать
Запустите компоновку ctrl+F7, число остаётся 5? Если да, то ЕЕПРОМа вашей программе будет достаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 12:56   #15
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Теперь там 1723! жесть
Как его снижать?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 12:58   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Я думаю что надо текст резать
Я так не думаю. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...nt_journal.htm


Добавлено через 21 секунду


Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Теперь там 1723! жесть
Как его снижать?
По ссылке выше есть ответ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2021, 13:07   #17
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение переменных в Pixel

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я так не думаю. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...nt_journal.htm


Добавлено через 21 секунду




По ссылке выше есть ответ.
Сократил количество записей в журнале до 15 и получил епром 243
Завтра попробую залится
Спасибо всем!
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024