Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.06.2010, 13:44   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Питание пихселя.

Включаю от лаб.БП
включается при +18В и больше.
работает при +16В, но уже не включается.
есть ли какие-то объективные причины такого поведения?

к чему это я.. рассматриваю возможную замену своих поделок на пихсель. имею нестаб. БП с выпрямленными 12..18VAC. транс порядка 5...10Вт.

имеет ли смысл расчитывать на пихсель, тщательно обработанный напильником или не?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 14:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание пихселя.

Цитата:
Сообщение от LordN
Включаю от лаб.БП
включается при +18В и больше.
работает при +16В, но уже не включается.
есть ли какие-то объективные причины такого поведения?

к чему это я.. рассматриваю возможную замену своих поделок на пихсель. имею нестаб. БП с выпрямленными 12..18VAC. транс порядка 5...10Вт.

имеет ли смысл расчитывать на пихсель, тщательно обработанный напильником или не?
В таких условиях на Пиксель рассчитывать не стоит.

Объективные причины написаны в Руководстве: Питание 18-36VDC, 18-27VAC Контроллер включается на нижней границе, а выключается с запасом, обеспечивая устойчивое функционирование на этом напряжении.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:41   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание пихселя.

жаль..
а для особо настырных юзеров есть возможность снизить порог старта?
какая-нить волшебная комбинация пальцев, перемычка и т.п.
я так надеялся...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание пихселя.

Цитата:
Сообщение от LordN
жаль..
а для особо настырных юзеров есть возможность снизить порог старта?
какая-нить волшебная комбинация пальцев, перемычка и т.п.
я так надеялся...
Нет, нету. Минимально устойчивую работу контроллера можно гарантировать только при старте с 18 вольт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 01:54   #5
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание пихселя.

Может поправите, но разве БП от MEANWELL не дешевле тех же трансформаторов с выпрямителями (даже если цены не сравнимы, то разве настолько высоки, чтобы такими вещами заниматься).
Разве что у Вас старые запасы этого добра и просто хочется их пустить в дело.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 07:01   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питание пихселя.

Цитата:
Сообщение от lau
Может поправите, но разве БП от MEANWELL не дешевле тех же трансформаторов с выпрямителями (даже если цены не сравнимы, то разве настолько высоки, чтобы такими вещами заниматься).
Разве что у Вас старые запасы этого добра и просто хочется их пустить в дело.
есть оборудование и оно работает уже давно. в его составе есть БП с трансами на 12..18VAC, вот и всё..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024