|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.12.2020, 10:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Опрос устройства
Добрый день
Пытаюсь Matrix-ом1020-90 опросить по Internet частотный преобразователь, через IRZ21B, опроса не происходит(даже по внешним признакам модема Rx, Tx молчат). Программой с ПК оба устройства опрашиваются нормально (Rx,Tx отрабатывают). Где копать? И возможно ли как то отправить пинг с Matrix? Спасибо. |
10.12.2020, 10:55 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
Мы не приветствуем дублирование тем на почту и форум, давайте тогда здесь продолжим.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.12.2020, 11:08 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
Там был вопрос чисто по Matrix и он закрыт.
А данный вопрос по настройкам Segnetics |
10.12.2020, 11:29 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
пинги идут, значит проблема таймингах?
|
10.12.2020, 11:52 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
Ответ даст только сравнение эзернет-трафика от ПК и контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.12.2020, 12:15 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
Цитата:
Если это iRZ TG21.B то не получится - Modbus TCP и Modbus RTU это разные протоколы. Цитата:
Если она умеет ModBus RTU over TCP то естественно опросит частотник. Матрикс этого не умеет. |
||
10.12.2020, 12:17 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
К сожалению трафик сим нам предоставляют общий на 400 номеров, есть еще варианты, что сделать?
Добавлено через 8 минут так на модеме 13 и 11 байт один запрос, как на Maxrix посмотреть? Добавлено через 17 минут я не знаю конечно, не чего в программе не делал, но один опрос прошел. спасибо за ответы |
10.12.2020, 13:12 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
|
10.12.2020, 13:16 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
для информации
|
10.12.2020, 13:38 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Опрос устройства
|