|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.08.2020, 07:12 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Может прощее поменять частотник? Тогда решение всяко лучше будет.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
12.08.2020, 11:02 | #32 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Это постоянный режим работы или один из нескольких?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.08.2020, 14:37 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
|
|
12.08.2020, 16:42 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Я, конечно, могу что-то путать (хотелось бы узнать с чего начинается модель), но если это индромат - то это не частотник, а сервоконтроллер с силовым выходом. И в нем уже встроен алгоритм разгона и торможения по S-кривой, причем как по координатам начальной, так и по координатам конечной точки (в том числе с "дотягом" при наличии энкодера); причем крутизна характеристики разгона-торможения настраивается и по току, и по ускорению, и по моменту. И он может управляться чисто дискретными входами. // удалил что написал про RS485 - не уверен, что память не подводит. |
|
12.08.2020, 17:28 | #35 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Проще поменять ПЛК чем частотник на ток 200А., цены не сопоставимы.
Добавлено через 2 минуты Это один из нескольких, нужно будет крутить двигатель с разной частотой и с разной продолжительностью по времени Добавлено через 6 минут Цитата:
|
|
12.08.2020, 17:40 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Xe > Xmax Y=1; Xe = Xe - Xmax else Y=0 Т.е вычисляем сумму значения на входе и предыдущей суммы Если больше максимума выход 1. Отнимаем максимум от суммы, остаток переносится на следующий такт Если меньше максимума выход 0 (сумма не накопилась). Как то он называется этот шим не помню. В этом случае при 50 % будет максимальная частота на выходе. В Вашей задаче с минутными временами вполне можно будет обойтись циклом 20-100 мс __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
12.08.2020, 17:53 | #37 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Сегодня потестировал Бразенхейм ШИМ v4_lite_8
Вот что получилось.Видео: https://yadi.sk/i/kwHesUOl9-I1mg Почему то вместе с шимом меняется частота.. Цикл работы системы 10мs. |
12.08.2020, 18:16 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
|
|
12.08.2020, 19:09 | #39 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Немного не тему, как в SMArt нарисовать лампу(индикация) чтобы вкл.\выкл. от физического входа или этого сделать нельзя.
С индикаторами led0....led3 на панели разобрался. Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2020 в 11:27 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
12.08.2020, 19:43 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Делаете вывод текста, можно закруглить, Справа поле, надпись с разным фоном.
Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2020 в 11:27 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
12.08.2020, 20:13 | #41 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Спасибо. Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2020 в 11:26 |
|
13.08.2020, 06:37 | #42 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
200 А это серьезно. Было бы не худо перед началом работ, до закупа решить для себя способы и методы управления. А уже потом определять конкретный тип ПЧ и контроллера. А на данный момент может поискать шлюз для ПЧ на Modbus, ну или докупить МС и управлять через контактные входы.
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
13.08.2020, 07:06 | #43 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Решили его использовать в место двигателя постоянного тока 11квт. |
|
13.08.2020, 10:57 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Присоединяюсь к коллеге и тоже советую приобрести модуль МС с ним вы получите аналоговые входы и выходы и кучу дискретных, это облегчит вам работу.
|
13.08.2020, 11:26 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Закругляйте сильнее, до половины длины стороны квадрата.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2020, 11:27 | #46 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Слегка не то. ШИМ Бразенхейма сравнивает с половиной ошибки, далее с кривой наклона.
Здесь все проще. Одна операция сложения, сравнение с максимумом, одна операция вычитания. Точность зависит только от точности сложения вещественных чисел. Это небольшое отличие (сравнение с половиной) у Вас привело к необходимости операции деления и сдвига. В руководстве на термодат 12К5 этот метод называют равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (РСП). В тиристорном регуляторе multidrive итальянцы называют этот метод Burst Firing (BF). Отличие от РСП в том, что цикл может быть несколько сетевых периодов. По крайней мере описание и Ваша реализация отличаются от описываемого мной метода. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
13.08.2020, 17:31 | #47 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
|
|
13.08.2020, 20:05 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
13.08.2020, 20:28 | #49 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Вы изначально собирались получить ШИМ выход.
Я Вам показал один из способов ШИМ. С этим способом так же получается максимальная частота на дискретном выходе равная 2м циклам контроллера. Цикл SMH4 можно поставить 20-100 мс (такой который будет обеспечивать дискретный выход). Далее фильтр, как Вы и планировали. Так как частота максимально возможная, Т фильтра можно сделать меньше. В картинке с диаграммой элементы все понятные. На графиках показаны результаты с выхода и после фильтра На лоджике будет примерно так. Вроде все максимально просто __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
13.08.2020, 21:00 | #50 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Добавлено через 5 минут Уж больно не хочется из одного аналогового выхода приобретать модуль, если ни что и не кто не поможет, то придется приобрести модуль или другой ПЛК. |
|
14.08.2020, 06:34 | #51 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Ошибка конечно, частота обратно пропорциональна 2 * Т цикла контроллера. Максимальное значение частоты на 50% от Xmax. В остальных режимах уменьшается.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
14.08.2020, 08:52 | #52 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
14.08.2020, 17:32 | #53 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Вы правы, сегодня испытал ведет себя также как я уже делал до этого.
Здесь частота тоже меняется, в шиме частота не должна меняться. Как бы сделать что бы частота не менялась? |
14.08.2020, 17:35 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
В FBD наверно никак. Можно только время которое заполняют импульсы уменьшить, но упадет точность и частота все равно будет меняться. Или смириться и докупить какой нибудь модуль аналоговый.
|
14.08.2020, 17:44 | #55 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Сегодня еще испытал китайский Модуль преобразователя PWM В напряжение 0%-100% в 0-10 В с нашим ШИМОМ, в общем работает но
на маленьких оборотах немного дробит, рывки потому что частота шима доходит до 5гц. и ниже, плата плохо сглаживает низкую частоту, она раз читана на 1000Гц-3 кГц. На максимальных оборотах идет чисто, постоянка 0...+10в. на входе частотника без пульсаций. |
14.08.2020, 17:46 | #56 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
|
|
14.08.2020, 17:53 | #57 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
14.08.2020, 17:55 | #58 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
||
14.08.2020, 18:04 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
У вас есть источник 10В в самом частотнике. Вам надо просто подобрать RC-цепь и нагрузить ее например резисторной оптопарой (светодиодом) а резисторную часть сделать как делитель напряжения 10В и уже полученное подать на аналоговый вход.
|
14.08.2020, 18:22 | #60 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
У меня есть еще один вопрос, как организовать в FBD контроль оборотов двигателя по энкодеру. Энкодер выдает нуль метку на один оборот двигателя, двигатель имеет 2200 об. мин.
Создал CNTR2 счетчик, подаю на din2 сигнал с энкодера, кручу двигатель счетчик считает и выдает на дисплей. При подачи сигнала на rst2 счетчик обнуляется. Вот дальше не могу сообразить как сделать. |