Планируется к контроллеру подключать несколько FMR. Я конечно выбрал с MTBus. В Лоджике щелкаю на COM3? выбираю "настроить системную шину", открывается окно в котором мне пишут "Нет конфигурации, проверьте параметры запуска". При этом на стр 55 руководства Manual_SMH4_v1-23.pdf", где говорится о настройке шины, ни про какую конфигурацию не сказано и вообще больше ничего не сказано про настройку этой шины - выберите пункт и все.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 14:09   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MTBus настройка

Вы работаете в актуальной версии SMlogix? У себя проверил, все работает штатно, открывается конфигуратор и настраивается шина.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 14:16   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MTBus настройка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы работаете в актуальной версии SMlogix? У себя проверил, все работает штатно, открывается конфигуратор и настраивается шина.
Тоже заработало, что было непонятно - пересоздал в Конструкторе ИТП такой же проект, открыл его = шина настраивается. А до этого абсолютно такой же был проект = нет конфигурации. Какой-то глюк видать? Лоджик 0252.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024