Есть ли на данный момент опыт подключения ds18b20 к 2Gi? Интересует схема электрическая, желательно с "паразитным" питанием, программа.
sanny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 23:42   #2
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
Thumbs down Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от sanny Посмотреть сообщение
Есть ли на данный момент опыт подключения ds18b20 к 2Gi? Интересует схема электрическая, желательно с "паразитным" питанием, программа.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 10:33   #3
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от sanny Посмотреть сообщение
Есть ли на данный момент опыт подключения ds18b20 к 2Gi?
Да, улыбнуло. Для остальных:

Вы хоть описание DS18B20 читали? Работу шины 1-Wire представляете?

RTFM !!! C продукцией Segnetics данный тип датчиков никогда не работал, и работать не будет. Эти датчики предназначены для цифровых устройств (всяко разные Ардуино, и иже с ними). Забудьте про них.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 13:22   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Да, улыбнуло. Для остальных:

Вы хоть описание DS18B20 читали? Работу шины 1-Wire представляете?

RTFM !!! C продукцией Segnetics данный тип датчиков никогда не работал, и работать не будет. Эти датчики предназначены для цифровых устройств (всяко разные Ардуино, и иже с ними). Забудьте про них.
Не убедил совсем.

С 2Gi очень даже возможно и параметры DI вроде подходят.
Естественно ПО своё придется под Линукс писать.
А через конвертер 1Wire—RS485
или аналогичный даже проще и на всех контроллерах...

Да и обсуждалось это уже...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 21:56   #5
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не убедил совсем.

С 2Gi очень даже возможно и параметры DI вроде подходят.
Естественно ПО своё придется под Линукс писать.
А через конвертер 1Wire—RS485
или аналогичный даже проще и на всех контроллерах...

Да и обсуждалось это уже...
На Ali продаются такие датчики уже с ModBus. Стоят от 2т рублей.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...a-9bfd4b863f4f
Это не совсем то. Надо искать, я натыкался.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:38   #6
sanny
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Да, улыбнуло. Для остальных:

Вы хоть описание DS18B20 читали? Работу шины 1-Wire представляете?

RTFM !!! C продукцией Segnetics данный тип датчиков никогда не работал, и работать не будет. Эти датчики предназначены для цифровых устройств (всяко разные Ардуино, и иже с ними). Забудьте про них.
А все таки это работает! Датчик на 232 порт и программа на СИ. Проверено!
sanny вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.10.2019, 16:50   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от sanny Посмотреть сообщение
А все таки это работает! Датчик на 232 порт и программа на СИ. Проверено!
И не сомневался даже...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 13:24   #8
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от sanny Посмотреть сообщение
А все таки это работает! Датчик на 232 порт и программа на СИ. Проверено!
Не проще ли pt1000 купить)))?
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 13:36   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Не проще ли pt1000 купить)))?
И как это к теме относится? У двоечек и теперь четверочек аналоговых входов не было и нет.
А DS-ок при желании можно кучку подключить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 13:49   #10
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А DS-ок при желании можно кучку подключить.
Если только побаловаться. Ну или жизнь без геморроя надоела вдруг. Мы эти датчики сдуру вставили в свою систему. Пока рядом нет помех, все вроде нормально даже. Но если есть, от частотника например, то крыша у них съезжает сразу. Там в протоколе микросекундные интервалы, выборка состояния шины должна попадать в узкий очень интервал... Поэтому датчики сразу на Модбас в конечном счете дешевле встанут. Очень обманчива вроде бы низкая цена на эти датчики. Но во-первых там много китайских подделок, которые работают вроде, но иногда имеют отличия, а оригинальные датчики вполне сравнимы по цене с PT1000. А во-вторых, при том, что это цифровой датчик, и это вроде бы хорошо с точки зрения помехоустойчивости, вот только вышеуказанные микросекундные интервалы практически сводят это на нет. Там, где сигнал с PT1000 можно банально отфильтровать/усреднить, тут хоть как обеспечь выборку на 14-й, или 15-й микросекунде. Не стоит связываться с этими датчиками нигде, кроме как в домашней метеостанции на Ардуино/ESP - вот там они работают хорошо.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 14:45   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ds18b20 подключение к 2Gi

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Если только побаловаться. Ну или жизнь без геморроя надоела вдруг. Мы эти датчики сдуру вставили в свою систему. Пока рядом нет помех, все вроде нормально даже. Но если есть, от частотника например, то крыша у них съезжает сразу.
1-Wire вполне имеет право на жизнь. Да я и не предлагал использовать их без конвертера в модбас. Тем более с паразитным питанием. Длина линии там с нормальным метров 20 не более. Помех вообще не любит.

Область применения не обсуждалась.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 21.11.2022 в 15:15
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024