Добрый день! Имеется контроллер Matrix 10-21-70-0. В случайный момент времени перестаёт подаваться напряжение на AOUT. В режиме отладки вижу как на выход подаётся значение 10000 (т.е. 10 вольт), но по факту напряжения нет. Причём отключаются аналоговые выходы все вместе и одновременно! Единственное найденное решение - полное отключение питания шкафа и обратное его включение через несколько секунд. Перезагрузка проекта в контроллер не помогает.
Стоять всё время с тестером и каждый раз отключать питание шкафа не вариант) Хотелось бы услышать любые ваши догадки и предположения. Спасибо!
Изображения
Тип файла: png matrix.png (16.2 Кбайт, 16 просмотров)
kxfthnkawdc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2024, 15:29   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Насколько часто повторяется?

Цитата:
но по факту напряжения нет
Вы отключали нагрузку от выхода и измеряли фактическое напряжение или как проверяли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2024, 15:42   #3
kxfthnkawdc
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Насколько часто повторяется?
За 12 часов работы повторилось 2 раза


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы отключали нагрузку от выхода и измеряли фактическое напряжение или как проверяли?
Ставил различные значения на выход (любое от 0 до 10000) и измерял фактическое напряжение тестером на выходах контроллера - результат всегда 0 вольт. После полного отключения и последующего включения питания шкафа всё работает как надо, т.е. например 4200 - показывает 4.2 вольта, 10000 - 10 вольт и т.д.
kxfthnkawdc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2024, 15:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
Ставил различные значения на выход (любое от 0 до 10000) и измерял фактическое напряжение тестером на выходах контроллера - результат всегда 0 вольт.
1) К выходам провода к нагрузке подключены или отключены?

2) Софт свежий в контроллере?

3) Красная лампочка при этом мигать начинает или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 00:45   #5
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
Добрый день! Хотелось бы услышать любые ваши догадки и предположения. Спасибо!
Наверно проще задать вопрос, чем воспользоваться поиском.
Тогда просто дам тупой, но действенный способ в этой ситуации.
Форматируете матрикс из последнего Лоджика, и будет Вам счастье. 99% поможет. А проблема может быть хотя-бы в не "корректных " уставках пид как было в моем случае.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 10:36   #6
kxfthnkawdc
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) К выходам провода к нагрузке подключены или отключены?
Пробовали и так, и так. В обоих случаях нет

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2) Софт свежий в контроллере?
Версия ПО 230524-104327

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3) Красная лампочка при этом мигать начинает или нет?
Красная лампочка начинает мигать


Как будет возможность съездить на объект - попробую отформатировать контроллер и отписаться о результатах
kxfthnkawdc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 10:52   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
Версия ПО 230524-104327
Есть куда обновиться.



Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
Красная лампочка начинает мигать
Значит контроллер что-то хочет вам рассказать в системном журнале.



Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
Как будет возможность съездить на объект - попробую отформатировать контроллер и отписаться о результатах


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 17:16   #8
kxfthnkawdc
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Обновился на последнее ПО (240213-112431). Отформатировал контроллер и загрузил проект (использовался конструктор, ничего особенного не делал). Запустил шкаф - работает. Ухожу на час на обед, когда вернулся напряжения уже нет.
Изображения
Тип файла: jpg photo_5443070732520249415_y.jpg (147.8 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5443070732520249416_y.jpg (197.6 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5443070732520249418_y.jpg (252.4 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5443070732520249419_y.jpg (240.2 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5443070732520249420_y.jpg (234.2 Кбайт, 8 просмотров)
kxfthnkawdc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 18:00   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
Обновился на последнее ПО (240213-112431). Отформатировал контроллер и загрузил проект (использовался конструктор, ничего особенного не делал). Запустил шкаф - работает. Ухожу на час на обед, когда вернулся напряжения уже нет.
Вы умножаете выход AOUT на 10. В своём максимуме на этом выходе 1015. 1015*10 = 10150, что выше разрешённых 10000. Происходит переполнение, свёртка и на физический выход подаётся 150, что равно 15 мВ.

Вам нужно умножать % на 100. Проблема будет решена.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от kxfthnkawdc Посмотреть сообщение
В режиме отладки вижу как на выход подаётся значение 10000 (т.е. 10 вольт), но по факту напряжения нет.
Думаю, в этом предложении вы обманываете самого себя Внимательность сильно экономит время и нервы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 18:08   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно умножать % на 100. Проблема будет решена.
Не проще отнять 15 и умножить на 10?
Умножением % на 100 загрубляем регулирование оставляя 100 ступеней вместо 1000


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 18:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не проще отнять 15 и умножить на 10?
Умножением % на 100 загрубляем регулирование оставляя 100 ступеней вместо 1000
90% всех приводов имеют не более 60 шагов. Остальные 9.9% не более 120. Ещё 0.01% более 120.

Человеку нужно было в назначении входов/выходов AOUT ставить, вообще бы ничего делать не пришлось


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024