я такую схему делал, могу подсказать что-то, если возникнут трудности с реализацией алгоритма.
Доброго дня, сколько на ваш взгляд оптимально ставить период опроса, у меня сейчас стоит 1000мс, конфиг такой, 50 метров витой пары, трим5+fmr+fmr+fc51, 8N1/38400 ( Slave link - 100 ms )

Время от времени выскакивает W17 тайм-аут командного слова, опыт первый хотелось бы понять в какую сторону копать

8-04 - 2 ?

Последний раз редактировалось gemchug74, 16.01.2022 в 14:46
gemchug74 вне форума  
Старый 16.01.2022, 15:02   #122
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Доброго дня, сколько на ваш взгляд оптимально ставить период опроса, у меня сейчас стоит 1000мс, конфиг такой, 50 метров витой пары, трим5+fmr+fmr+fc51, 8N1/38400 ( Slave link - 100 ms )

Время от времени выскакивает W17 тайм-аут командного слова, опыт первый хотелось бы понять в какую сторону копать

8-04 - 2 ?
8-03 = 10 таймаут контрольного слова, секунды

дискретизация по времени зависит от объекта регулирования. смотреть на живом объекте надо, если все будет работать с 1секундой, то и хорошо, будет колбасить - придётся уменьшать.
Вложения
Тип файла: txt шпаргалка по VLT.txt (2.3 Кбайт, 75 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Благодарность от:
Старый 16.01.2022, 15:07   #123
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Мои текущие
8-01 - 2
8-02 - 1
8-03 - 10сек
8-04 - 2
8-06 - 0
8-30 - 2
8-31 - 4
8-32 - 4 (38400)
8-33 - 2

Обьект двигатель 15кВт, еще вопрос, может есть у кого полный перечень настроек в меню ПЧ ( 1,8 группа понятно ), что-то еще может нужно подкрутить ?

Последний раз редактировалось gemchug74, 16.01.2022 в 15:24
gemchug74 вне форума  
Старый 16.01.2022, 16:00   #124
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Мои текущие
8-01 - 2
8-02 - 1
8-03 - 10сек
8-04 - 2
8-06 - 0
8-30 - 2
8-31 - 4
8-32 - 4 (38400)
8-33 - 2

Обьект двигатель 15кВт, еще вопрос, может есть у кого полный перечень настроек в меню ПЧ ( 1,8 группа понятно ), что-то еще может нужно подкрутить ?
вешайте сниффер, видимо не все пакеты доходят до адресата, либо увеличивайте 8-03 чтобы уйти от W17.
без особой необходимости я никогда не трогаю дефолтные настройки, даже двигательные. если движок нормально стартует и двигается с дефолтными - нефиг менять.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Благодарность от:
Старый 16.01.2022, 16:18   #125
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вешайте сниффер, видимо не все пакеты доходят до адресата, либо увеличивайте 8-03 чтобы уйти от W17.
без особой необходимости я никогда не трогаю дефолтные настройки, даже двигательные. если движок нормально стартует и двигается с дефолтными - нефиг менять.
Вы настраиваете только связь и все ? а выбор движка по кВт ? частота ?
А групповые запросы работают в этом ПЧ ?
gemchug74 вне форума  
Старый 16.01.2022, 16:45   #126
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Вы настраиваете только связь и все ? а выбор движка по кВт ? частота ?
А групповые запросы работают в этом ПЧ ?
да. если надо - настраиваю частоту и всякое другое. но редко ибо ни к чему это.

групповые работают, но для этого в его карту придётся набивать кучу лишних регистров, а потому смысла нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Благодарность от:
Старый 17.01.2022, 15:46   #127
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Доброго дня всем, если кому не сложно поделитесь решением по управление 0-10, а обратная связь модбас ( ток, частота или обороты ) в документации на ПЧ вроде или то или другое только.
gemchug74 вне форума  
Старый 17.01.2022, 15:52   #128
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем, если кому не сложно поделитесь решением по управление 0-10, а обратная связь модбас ( ток, частота или обороты ) в документации на ПЧ вроде или то или другое только.
Чтение активно всегда, запретить его невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Благодарность от:
Старый 17.01.2022, 16:34   #129
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чтение активно всегда, запретить его невозможно.
Тогда получается по умолчанию с завода он идет как раз под такую схему работы, вы ведь помню намекали, что или дефаулт или ресет и не нужно ничего. Спасибо будем пробовать разные варианты.

Единственно смущает одно, параметры 8 как правильно настроить в соответствии с сетью трима
gemchug74 вне форума  
Старый 24.01.2022, 15:26   #130
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Подскажите, кто в курсе, в родном конфигураторе не находит параметр 8-30 , не могу включить модбас, можно ли как нибудь решить проблему без панели?
andre вне форума  
Старый 24.01.2022, 15:54   #131
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

В принципе можно.
1. Разобраться в их протоколе FC.
2. Сформировать ту последовательность байт, с помощью которой по протоколу FC можно изменить параметр 8-30 на значение 2.
3. Подключиться ноутбуком к частотнику через RS-485.
4. Запустить программу, которая позволяет отправить в порт произвольную последовательность байт, которую сформировали в п.2.
5. Надеяться на то, что всё сделано верно.

Мне кажется, найти панель легче.
младшой сейчас на форуме  
Старый 24.01.2022, 15:58   #132
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Подскажите, кто в курсе, в родном конфигураторе не находит параметр 8-30 , не могу включить модбас, можно ли как нибудь решить проблему без панели?
В своё время на такие случаи заимел себе панель


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Старый 24.01.2022, 16:21   #133
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Мне кажется, найти панель легче.
На крайний случай ее можно просто купить. Если ничего не путаю, стоила раньше 20 Евро в рознице, или около того.
windy вне форума  
Старый 14.04.2022, 18:54   #134
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

не могу понять как читать/писать параметры типа 3-10, 13-12 и т.п. доступ к которым как бы кодируется в двумя младшими битами командного слова, регистр которого имеет адрес 49999
сделал только чтение из регистра 3099 (параметр 3-10)
выставил биты в нуль - читаю какое-то значение.
меняю мл.бит на 1 - читаю, значение не меняется.
тоже самое с 13-12 (адрес 13199), значения не меняются при изменении управляющих битов.

м.б. надо что-то ещё сделать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 14.04.2022, 21:41   #135
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
м.б. надо что-то ещё сделать?
А попробуйте следом прочитать регистры 3100 и 3101
Что в них будет? Может массив как раз там и лежит
Жалко под рукой нет "микро", интересно проверить.
VVVkub вне форума  
Старый 15.04.2022, 07:32   #136
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А попробуйте следом прочитать регистры 3100 и 3101
Что в них будет? Может массив как раз там и лежит
Жалко под рукой нет "микро", интересно проверить.
там лежат нули


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 15.04.2022, 08:43   #137
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

нашел
номер канала 0-1-2-3
надо записывать в регистр нумер 8
тогда из 3-10 и из 13-12 читаются соответствующие значения
Изображения
Тип файла: png 2022-04-15 11-43-55 Скриншот экрана.png (16.9 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: png 2022-04-15 11-44-15 Скриншот экрана.png (15.9 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: png 2022-04-15 11-44-32 Скриншот экрана.png (16.9 Кбайт, 36 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (889 байт, 25 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024