Добрый день, коллеги!

Поступила задача по запуску установки включающих две приточные системы в водяными калориферами ( воздушные завесы на две двери). На основе какого конструктора лучше (проще) реализовать?

Предварительно, из железа, хочу взять SMH4+MC+MR+TRIM5. Вентиляторы (2шт) будут управляться ЧП Danfoss FC-51.

В Сигнетиксе очень не очень. Раньше обслуживал Симатик, но с нуля не писал.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 14:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Поступила задача по запуску установки включающих две приточные системы в водяными калориферами ( воздушные завесы на две двери).
Так всё же приточки или завесы? Я никогда не видел решений, чтобы завешивали именно уличным воздухом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 18:46   #3
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так всё же приточки или завесы? Я никогда не видел решений, чтобы завешивали именно уличным воздухом.
Естественно не уличным воздухом, забор идёт в метрах 20 от дверей, подогревается водным калорифером. Думаю сделать на основе алгоритмов управления приточной.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 23:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Естественно не уличным воздухом, забор идёт в метрах 20 от дверей, подогревается водным калорифером. Думаю сделать на основе алгоритмов управления приточной.
ИТП с двумя контурами ГВС и по одному насосу на каждый. Вместо насосов будут вентиляторы, диффманостаты как датчики протока, время проворота убрать в ноль. Клапан остаётся клапаном. Завесы не подвержены заморозке, поэтому всё будет хорошо. Если у вас не холодный склад, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024