Уважаемые товарищи,
есть расписание для матрикса. Или пишем сми из вариантов для других контроллеров?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 14:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Уважаемые товарищи,
есть расписание для матрикса.
Это вы хвастаетесь?) Если есть - выкладывайте!




Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Или пишем сми из вариантов для других контроллеров?
Расписание от SH2010/Pixel/2G/2Gi подходит и работает "в лоб". Можно и своё написать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 17:30   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это вы хвастаетесь?) Если есть - выкладывайте!






Расписание от SH2010/Pixel/2G/2Gi подходит и работает "в лоб". Можно и своё написать.
Знак "?" не поставил))
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 13:14   #4
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix

Сделал программу с расписанием для Матрикса в конструкторе. В процессе проверки выяснилось, что расписание срабатывает через раз. В чем может причина?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 08:17   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Сделал программу с расписанием для Матрикса в конструкторе. В процессе проверки выяснилось, что расписание срабатывает через раз. В чем может причина?
Оказывается оно работает при выходе из меню....
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 11:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Оказывается оно работает при выходе из меню....
И ещё раз в минуту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 20:00   #7
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Здравствуйте!
Есть проблема с расписанием из конструктора для Matrix
Как из скады, панели менять уставки температуры для режима min, mid, max и паралельно с контроллера как уставка я так понимаю входы есть но они не работают и было бы неплохо тоже самое с режимами скорости
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 20:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть проблема с расписанием из конструктора для Matrix
Как из скады, панели менять уставки температуры для режима min, mid, max и паралельно с контроллера как уставка я так понимаю входы есть но они не работают и было бы неплохо тоже самое с режимами скорости
Попробуйте оформить вопрос иначе, пожалуйста. Сейчас ничего не понятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 21:36   #9
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте оформить вопрос иначе, пожалуйста. Сейчас ничего не понятно.
не работает эта часть

Последний раз редактировалось Arsie, 23.09.2022 в 12:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 10:51   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
не работает эта часть
Она работает ровно так, как запроектировано. Пожалуйста, попробуйте оформить свой вопрос иначе, т.к. понятности не добавилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 14:26   #11
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Она работает ровно так, как запроектировано. Пожалуйста, попробуйте оформить свой вопрос иначе, т.к. понятности не добавилось.
можно ли задать в таймере удалённо
Когда включится
Когда выключится
Какую температуру
Какую скорость

Последний раз редактировалось Arsie, 23.09.2022 в 12:02 Причина: Удалил вложения за ненужностью
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 15:03   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
можно ли задать в таймере удалённо
Этот макрос под удалённое задание не проектировался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 23:12   #13
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Этот макрос под удалённое задание не проектировался.
Плохо
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 15:00   #14
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

А не планируется ли в ближайшее время доработка под удаленное управление? В современных реалиях уж очень нужно.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 15:56   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А не планируется ли в ближайшее время доработка под удаленное управление? В современных реалиях уж очень нужно.
Как вы себе это представляете? Насколько высок спрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 13:46   #16
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Представляю я себе это примерно так:
есть блок (матрикс), в котором находятся следующие входа (который получает данные через ОРС):
1. Переменная, отвечающая за день недели (int, 1-7);
2. Время страта 1 (4x значный int, чтоб через ОРС меньше заморочки было при передаче, в котроллере уже разбить на часы:минуты);
3. Время стопа 1
4. Время старта 2
5. Время стопа 2.
6. Вход записи, read/write (т.е. со СКАДЫ подается импульс, или на уровне контроллера ловит raise, далее последовательно записывает данные (п1-п5) в ваше ядро расписания, и обнуляет вход).
Всякие ништяки типа температуры, влажности, мощности, праздников можно добавить потом, т.к. главное это получить сигнал на пуск/стоп.

Касательно пункта 2 вашего ответа про спрос. В эпоху тотального импортозамещения спрос на вашу продукцию будет только расти. Даже сейчас пробегаясь по веткам разных моделей, в темах про расписание ВСЕГДА этот вопрос присутствует (удаленное задание). И спрос на эту функцию будет только расти. Я не знаю уровень вашей загруженности и объем работы, но вы сделали очень крутое расписание на SHM4 (реально красивое). Поэтому вам в любом случае нужно куда-то развиваться дальше, а направление обычно задают потребители вашей продукции (хороший пример, это программный комплекс Взлет СП4, там программисты просто решают задачи, которые нужны пользователям (рассказываем о них на форуме). В итоге это ПО сейчас ультраудобное с кучей фишек и примочек, которых нет ни у кого из конкурентов. Знаю, что в нашем городе, везде где ведется учет энергоресурсов автоматиризованным способом поголовно переходят на это ПО.... эта так, лирика). Поэтому возьмите хотя бы на заметку, что потребность в удаленном управлении расписания есть.

Последний раз редактировалось Bigcrash, 21.05.2021 в 13:57
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 13:50   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Если честно, я не увидел продуманного алгоритма, и на второй вопрос вы тоже не ответили.

Такие штуки, как "можно добавить потом", если изначально не продумать, выливаются в грубые ошибки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 14:47   #18
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Подскажите такой момент про использование макроса "РАСПИСАНИЕ" (поскольку он закрыт) из конструктора в других проектах (не созданных в конструкторе).
чтобы вызвать окно расписания, нужно чтобы на входах "АДРЕС" и "№ МЕНЮ" появились одинаковые значения. Если мне нужно 2 независимых расписания для 2 установок, достаточно ли одного макроса "РАСПИСАНИЕ" с изменением номера входов (скажем для первой установки я вызываю макрос с параметрами на входах 5-5, а для второй: 6-6) или нужно дублировать макрос на каждую установку?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:04   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Да, номера должны совпасть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:14   #20
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Вы мой вопрос неверно истолковали. Про номера я не спрашивал, это было утвердительное предложение. Вопрос был в следующем предложении.
Цитата:
Если мне нужно 2 независимых расписания для 2 установок, достаточно ли одного макроса "РАСПИСАНИЕ" с изменением номера входов (скажем для первой установки я вызываю макрос с параметрами на входах 5-5, а для второй: 6-6) или нужно дублировать макрос на каждую установку?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:27   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

А на это вам уже отвечали https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=272


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:37   #22
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Покажите КОНЕКРЕТНОЕ МЕСТО в том посте, где звучал ответ на ЗАДАННЫЙ ВЫШЕ вопрос?
Или у вас такая логика? Задаешь вполне конкретный вопрос, как сделать, по пути А или по пути Б? Получаешь "гениальный" ответ от ТП - "да".
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:43   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Хорошо, давайте отвечу здесь. Мне показалось, что смысл вопроса один и тот же, вырезка и той темы:

Цитата:
Входы №Меню и Адрес не предназначены для запрашиваемой вами функциональности, переключая их невозможно управлять 50-ю установками.
Т.е. совпадение значений этих входов для вас означает вывод этого макроса на экран. Если там будет 5-5, 6-6 или еще что-то подобное, вы будете выводить один и тот же макрос с одними и теми же заданными параметрами. Если вам нужно несколько расписаний - нужно несколько макросов.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:44   #24
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Хорошо, давайте отвечу здесь. Мне показалось, что смысл вопроса один и тот же, вырезка и той темы:



Т.е. совпадение значений этих входов для вас означает вывод этого макроса на экран. Если там будет 5-5, 6-6 или еще что-то подобное, вы будете выводить один и тот же макрос с одними и теми же заданными параметрами. Если вам нужно несколько расписаний - нужно несколько макросов.
Спасибо.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 16:45   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Надеюсь, ответ достаточно понятен.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Или у вас такая логика? Задаешь вполне конкретный вопрос, как сделать, по пути А или по пути Б? Получаешь "гениальный" ответ от ТП - "да".
Нет, https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3772.

Вопрос не конкретный), а почему не по пути И, например? В вашем примере я бы задал уточняющие вопросы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2022, 10:08   #26
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Добрый день.
К разработчикам макроса "Расписание" просьба.
Можно ли из 3 столбика (где задается температура) убрать значок градусов цельсия. Макрос хороший, можно повесить большой функционал, но температура нужна не всегда. У меня в данном случае нужна либо температура/влажность/СО2/давление/мощность. Второй столбик (где влажность с %) пусть остается. Ну и как идея, если вдруг появится желание этот макрос развивать, чтоб можно было величины выбирать.
Спасибо.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2022, 11:39   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
К разработчикам макроса "Расписание" просьба.
Потом в будущем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2022, 19:53   #28
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потом в будущем.
А нужно то сейчас. Да и будущее в свете текущих событий может и не наступить (
Уделите, пожалуйста, пол часа своего времени.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 11:26   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
будущее в свете текущих событий может и не наступить (
Мне жена вчера имела глупость применить этот же аргумент. Но это женщина, я от неё многого не жду в плане разумности суждений подобного рода.



Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Уделите, пожалуйста, пол часа своего времени.
Вы склонны крайне недооценивать задачу. Градусы - это формат XX.X, СО2 - это формат ХХХХ, мощность - это вообще непредсказуемый формат, от ХХ.ХХ до ХХХХХ. Единицы измерения от 1 символа до до пяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2022, 15:29   #30
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мне жена вчера имела глупость применить этот же аргумент. Но это женщина, я от неё многого не жду в плане разумности суждений подобного рода.
Видимо, мобилизация Вас либо не коснулась, либо не может коснуться.
Когда у тебя есть опыт реальных боевых действий, рассуждаешь немного иначе.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы склонны крайне недооценивать задачу. Градусы - это формат XX.X, СО2 - это формат ХХХХ, мощность - это вообще непредсказуемый формат, от ХХ.ХХ до ХХХХХ. Единицы измерения от 1 символа до до пяти
Это вы масштабно смотрите, я только попросил убрать символ градусов во второй колонке, даже от этого действия макрос становится крайне универсальным. Единицы измерения это конечно красиво, но можно жить и без них. А вот когда, например, нужны часы, а у тебя градусы, это уже не есть good.
Если макрос не является каким-то очень секретным с ноу-хау алгоритмами внутри, скиньте, пожалуйста, в лс открый под честное слово о нераспространении без вашего согласия.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024