|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.04.2022, 12:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Скорость срабатывания DIN входов FMR
Как писал в предыдущем посту. Имеется схема состоящая из двух модулей FMR подключённых в каскаде и логического контроллера SMH4. Имеется некая платформа на краю которой установлен магнитный датчик, платформа движется по кругу со скоростью 10 оборотов в минуту. Похоже на счетчик оборотов. Оборот прошел и остановился.
Сигнал подается на один из модулей FMR. Датчик срабатывает. Подается сигнал на один из модулей FMR. Модуль сигнал видит. До SMH4 не доходит и в лоджике сигнал также не видит. Если задержать датчик чуть-дольше подставив пластину буквально доли секунды, то все срабатывает. Можно ли как-нибудь повысить скорость срабатывания сигнала от датчика на вход DIN?Существуют ли какие-то настройки? Где и что можно уменьшить, чтобы можно было повысить производительность. Проект пустой, скорость задержки минимальные. Такое ощущение, что короткий по времени сигнал рассматривается, как ложный и просто отфильтровывается. Надеюсь, что вместе победим |
14.04.2022, 12:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2022, 18:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
|
14.04.2022, 19:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Тик в проекте какой задан? Но лучше сделать как Арсений советует.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.04.2022, 12:00 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
100 ms в проекте. Датчик пролетает и не успевает сработать. Счетные выход работает, но с небольшими странностями - периодически срабатывает дважды.
Для быстрых систем совсем не подходит FMR+SMH4? Я имею ввиду без использования счетных выходов. |
16.04.2022, 23:54 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Цитата:
Цитата:
Обмен контроллера с модулем тоже занимает время. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
Благодарность от: |
18.04.2022, 11:09 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Цитата:
У вас есть вполне инженерная величина - ширина импульса от датчика. Для начала вам нужно выяснить её, потом задавать вопросы в стиле "неужели в самом деле все качели погорели?". Видя, что у вас нет полных данных по вашей задаче, я дал вам стопроцентный универсальный ответ, который вы можете успешно использовать в вашей программе. Если с инженерного языка перейти на стиль "бабушки на лавочке", то если вам достаточно "чуть-чуть" задержать "на долю секунды", то попробуйте уменьшить время цикла на это самое "чуть-чуть" или на "долю секунды". 100 мсек - это бесконечно много для SMH4. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.04.2022, 11:43 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Добрый день, спасибо, что за помощь. Установил время проекта 1 мс., для карты двух модулей также 1 мс, то лучше не стало.
Если вращать платформу медленнее, то все работает. Датчик ВБИ-М18-56Р-2113-С.51. Сбоку платформы присоединен железный "пятак" на рекомендуемом расстоянии менее 12 мм. Платформа движется вокруг датчика. Счетные выходы отрабатывают "почти" корректно, фиксируя каждый поворот пятака через датчик. Но бывает, что с некоторым запозданием. Контролирую через FMR конфигуратор подключенный через micro-USB. DIN (Дискретный/цифровой) не срабатывает. Если скорость замедлить, то все работает. Если нужен эскиз платформы, скорость вращения вокруг оси и другие параметры - отправлю. Спасибо за помощь |
18.04.2022, 11:51 | #9 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Цитата:
Опять "чуть-чуть"? Цитата:
Какие именно счётные входы? Быстрые или медленные? Входы на FMR или на SMH4? А сам-то датчик точно всегда успевает зафиксировать ваш пятак? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Благодарность от: |
18.04.2022, 11:58 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Да, датчик успевает зафиксировать положение. Сбоку датчика установлен, световой индикатор, который срабатывает точно. На FMR модуле тоже вижу индикацию. Датчик подключен к первому цифровому входу FMR - DIN1.
Скорость обязательно посчитаю. |
03.05.2022, 07:54 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Добрый день! Решил проблему подключением датчика напрямую к реле. Как не бился со скоростью подключения, но порт DIN у меня не заработал. Реле со скоростью до 20 мс работает быстрее. Всем спасибо за помощь
|
04.05.2022, 11:13 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Можно подробней, напрямую к какому реле? А то из темы непонятно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.05.2022, 13:50 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
Вообще упоминался SMH4.
Цитата:
Уж со счетным входом однозначно. Черновички с FMR не покажете? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
04.05.2022, 14:34 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |