Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Здравствуйте, мы организовали информационный связь между контроллером pixel и панель ZL-HV60AR . Но контроллер не сможет обмениваться данными (вкл,откл ,уставку поменять) а так в панели показывает что связь есть.Может вы подскажете нашу ошибку ? я ниже инструкцию. к этому панелью скину.Спасибо заранее!
|
15.05.2019, 11:40 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Здравствуйте!
Лектусом опрашивали? https://forum.segnetics.com/showthre...ghlight=lectus - может поможет настроить связь с лектусом. Последний раз редактировалось Ilya J., 15.05.2019 в 12:38 |
15.05.2019, 11:41 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Значит вы не по правильным адресам работаете, раз связь есть, а данных нет. Данные в пустоту улетают.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2019, 13:06 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Цитата:
|
|
15.05.2019, 13:20 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Панель у вас в роли мастера или слейва?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2019, 13:20 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
При чем тут ваш скрин?
Мне неизвестно, все ли правильно у вас настроено в лоджике, поэтому я бы сначала проверил связь с панелью лектусом, чтобы убедиться, что данные улетают(или нет) в пустоту. |
15.05.2019, 13:35 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
|
15.05.2019, 13:38 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
У вас панель выступает в роли мастера или слейва?
|
15.05.2019, 13:53 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
|
15.05.2019, 13:58 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Как вы это определили? Потому что в вашем проекте панель в роли слейва.
Если ваш ответ верный, то причина скорее всего в этом. |
15.05.2019, 13:58 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Значит у вам панель мастер и контроллер тоже мастер. Всё честно, данные и не должны никакие никуда передаваться.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2019, 14:13 | #12 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
|
15.05.2019, 14:39 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Сделайте у контроллера и панели отличные modbus адреса.
Как вы убедились, что она в роли слейва? Какие настройки modbus стоят на панели? Какое поведение блока Slave(link)? |
15.05.2019, 14:49 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Цитата:
того что он может быть только слейв производители так сказали. И еще один момент там на той же документе указано настройка стартовый бить ,а в контроле отсутствует такой настройки |
|
15.05.2019, 15:09 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR
Ок, принимаем за истину, что панель может быть только слейвом. Вы поменяли адреса? Какие настройки на панели? В контроллере вы поставили скорость слейва 9600 - какое обоснование? Какое поведение блока Slave(link)?