Коллеги подскажите, как обычно у Вас процесс передачи данных в АСУТП?
Есть SMH4 к которому заказчик подключается по modbus TCP. Подрядчик, который проектирует АСУТП просит организовать проверку работоспособности интерфейса от ПЛК до АСУТП и проверку реализации протокола стыковки(карту переменных) Обычно мы передаем карту регистров, нам выдают ip который мы вбиваем в ПЛК, далее в АСУТП видят данные и все. |
10.10.2018, 16:44 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Протокол стыковки - зона ответственности
Если кабельная сеть - ваша зона ответственности, то требование правомерно. Но обычно сетью занимаются именно те, кто делает диспетчеризацию и требование является перекладкой своей работы на чужие плечи. Также, возможно там сидят обычные непрофессионалы, которые тупо не знают, как получить данные на компьютере. И просят вас сделать за них ту работу, за которую деньги получат они) PS. Это вы сделали АСУТП, они делают диспетчеризацию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2019, 21:39 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Протокол стыковки - зона ответственности
"Классикой" является разделение по объекту управления. То есть с вашей стороны - ваша "головная боль" заканчивается на головном контроллере создаваемой системы.
Следовательно, вы обязаны предоставить заказчику требования к обмену(карту регистров, поддерживаемые скорости и формат данных и т.п.), требования к электрическому присоединению (виду разъема, ограничения на длину линии, её заземлению, помехозащищенности и т.п.) - все остальное уже дело исполнителя. разрабатывающего более высокий уровень. Соответственно, при стыковке вам действительно остается настроить ваше устройство на нужные скорости и форматы данных (либо включить в мануал раздел по их настройке заказчиком) и проконтролировать выполнение требований к электрическим параметрам (если выдвигались). Остальное - задача АСУшников, проектировавших оборудование централизации, являющийся по отношению к вашему либо диспетчеризацией (если ваша система автономна), либо верхним уровнем АСУТП (если ваша установка является частью комплексной системы). P.S. Это "типовой" шаблон. Но, в любом случае, надо сверять договор и ТЗ, и сомтреть что было по ним... А проверку реализации (работоспособности интерфейса) вы можете провести, подключившись к вашему контроллеру с ноута через конвертер интерфейса, и продемонстрировав наличие обмена данными и корректности выполняемых команд хоть с того же Лектуса. Тестирование линии связи - это другой вид работ, и такой проверкой должна заниматься та организация, которая прокладывала линию связи, либо заказавшая прокладку. |