|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.06.2014, 23:39 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Подключение основной/резервного вентиляторов
В программе сгенерированной конструктором для конфигурации приточной установки с основным/резервным вентиляторами и одноступенчатым электрокалорифером есть выходы :
1. подключение приточного вентилятора 2. подключение первого приточного вентилятора 3. подключение второго приточного вентилятора К каким выходам подключать основной/резервный вентиляторы? |
16.06.2014, 11:23 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2014, 11:26 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
|
16.06.2014, 12:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
Цитата:
Как у вас всё сделано в железе? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2014, 12:14 | #5 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
Цитата:
Думаю конструкция будет примерно такой. |
|
16.06.2014, 12:25 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
Заслонка переключающая? Привод с пружиной или реверсивный?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.06.2014, 12:30 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
|
16.06.2014, 13:16 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
Цитата:
Запуск первого вентилятора - на основной вентилятор. Запуск второго - на резервный. Можно и наоборот, контроллеру всё равно, какой из вентиляторов резервный, а настроить можно в меню. Главное проследить за соответствием вентилятору положения заслонки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2014, 14:13 | #9 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
Цитата:
а в чем назначение выхода Dout -ВП (В2) ? |
|
16.06.2014, 14:54 | #10 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
|
16.06.2014, 16:33 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов
В иных реализациях схемы резервирования "в железе". Например, один частотник и два вентилятора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2014 в 19:15 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Регулирование вентиляторов по давлению | iceberg-s | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 24.04.2023 16:29 |
Подключение MR | andre | Связь с внешним миром | 2 | 04.09.2018 12:15 |
Физическое подключение NTC (нет решения) | Blusk | Вопросы о SMH2010 | 3 | 12.11.2014 15:53 |
Электрокалорифер+резервирование вентиляторов | New | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 17.09.2013 17:18 |
Неправильное подключение аналоговых входов МС | makssanych | Вопросы о SMH-2G | 33 | 13.09.2013 18:41 |