|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.08.2022, 13:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Расписание в SMH4 (нет проблемы)
Добрый день!
Делаю небольшой проект вентиляции, но с расписанием. Т.к. проект небольшой, решил конструктор не использовать (много лишнего в настройках и параметрах), взял оттуда только макрос расписания. В итоге при вызове макроса отображается только меню расписания, без дней недели, времени включения-выключения. Подскажите, пожалуйста, где я упустил ввод времени и дней недели, никак не найду |
29.08.2022, 13:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Расписание в SMH4
Цитата:
Дли недели таки видны на фото, а вот времени нет. Вы проект загрузили с загрузкой EEPROM? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2022, 14:11 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание в SMH4
Цитата:
Дни видны, но при нажатии на них не происходит ничего. Имеется в виду эта настройка (на скрине)? При включении данного пункта при загрузке проекта ничего не изменилось, галочка при этом пропадает Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2022 в 15:53 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
|
29.08.2022, 14:23 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Расписание в SMH4
Цитата:
Добавлено через 38 секунд Для SMH4 это не нагрузка. Это менее 1% его возможностей. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2022, 14:54 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание в SMH4
Если честно, то мозгов не хватило разобраться, как из системы меню вытащить в SmArt только журнал и расписание. Присоединюсь к тем, кто просил добавить в SmArt элемент-экран расписание, было бы намного удобнее
Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2022 в 15:53 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
29.08.2022, 15:16 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Расписание в SMH4
У вас на вход адреса число 5 попадает на 1 цикл программы. Расписание за это время отрисовывает шапку с днями недели и завершает свою работу по отрисовке. Используйте сигнал "Экран активен".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
29.08.2022, 15:28 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание в SMH4
|