|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.06.2021, 17:48 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения (нет проблемы)
Хочу убедится. Можно-ли использовать выходы FMR (ЭМ реле) для коммутации переменного синусоидального напряжения с действующим значением 380 В?
В технической документации указано 16-400 В. Нужно управлять магнитными пускателями с номинальным напряжением питания катушки 380 В. Можно напрямую управлять от FMR или лучше через промежуточные реле? |
30.06.2021, 18:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
Цитата:
Лучше через промежуточное. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.06.2021, 18:31 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
Понял. Спасибо!
Сейчас номинал уже 230/400 В. Раньше был 220/380 В. Вскрыл FMR, в нем установлены реле 8 А, 250 В (AC). В MRL тоже 250 В (AC). |
30.06.2021, 21:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
Управлять любыми нагрузками всегда лучше через реле. Оно дешевле.
|
01.07.2021, 08:56 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
Дешевле менять)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.07.2021, 11:56 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
Цитата:
на 230 максимум 253В на 400 максимум 440В. Причем в последнее время напряжение сильно гуляет в зависимости от времени суток. И часто достигает максимума по ночам в выходные (мы записываем в базу со счетчиков). __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
01.07.2021, 12:09 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
Я показал на примере идеального случая. Что там где гуляет я знаю. Максимум я обычно видел на вечерней разгрузке, до 280 фазное подскакивает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.08.2021, 23:16 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Выход оптореле
Можно-ли с помощью оптореле коммутировать ток активно-индуктивной нагрузки? Нагрузкой является катушка пневмораспределителя на 24 В постоянного тока 5 Вт. Сопротивление постоянному току около 120 Ом.
По длительному току - все нормально. А вот вопрос по перенапряжению при закрытии оптореле актуален. Встроенной защиты на выходе оптореле в виде ограничительного супрессора будет достаточно или еще "обратный" диод устанавливать нужно? |
03.08.2021, 09:01 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Выход оптореле
Цитата:
|
|
03.08.2021, 11:12 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения
РЭ на интересующее устройство можно поискать здесь
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.08.2021, 11:37 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выход оптореле
Цитата:
Т.к. вы не привели нужных для расчёта величин, техподдержка не может ответить на ваш вопрос. PS. Установите обратный диод, это снимет любые вопросы к оборудованию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2021, 20:15 | #12 | |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход оптореле
Цитата:
Ясно, спасибо. Добавлено через 4 минуты Писал, что по току проходит. С учетом внутреннего сопротивления оптореле 181 мА. Последний раз редактировалось sea007, 03.08.2021 в 20:33 |
|
05.08.2021, 13:10 | #13 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Защита симисторного выхода
Каким образом правильно защитить симисторный выход от КЗ, перегрузки?
Нагрузкой является катушка клапана на 24 В переменного тока 9 Вт. Что используете для этих целей? Или не стоит заморачиваться с защитой в данном случае? |
05.08.2021, 13:28 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Защита симисторного выхода
Цитата:
PS. В автомотиве такие выходы хорошо защищены, защита одного канала баксов в 25 обходится. Поэтому никто в ПЛК такие защиты не встраивает. Дорого. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|