По умолчанию Дежурный режим водяного калорифера

Здравствуйте!
Сегодня столкнулся с такой проблемой:
в дежурном режиме вентустановки трехходовой вентиль на водяном калорифере закрывается до 0%. Температура в канале естественно падает. Срабатывает защита от заморозки (капиллярник). Трехходовой вентиль остается закрытым. Насос исправен.
Как такое может получиться? Проект стандартный на Pixel 12, написан в конструкторе.

Читал помощь, там написано:
"При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». "

Открыл вентиль вручную. Боюсь разморозить калорифер.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 20:49   #2
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

А регуляторы правильно настроены?
Консирукторские программы не использовал, но во всех программах что используются у нас, все защиты от заморозки кроме термостата завязаны либо на регуляторы, либо график температур, которые в любом случае настраивать нужно.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 21:08   #3
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Р деж = 9999, а I деж = 2. Эти коэффициенты ставятся по умолчанию.
Да мне кажется, регуляторы ни при чём.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 01:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Р деж = 9999, а I деж = 2. Эти коэффициенты ставятся по умолчанию.
Да мне кажется, регуляторы ни при чём.
Установите Тобр,деж на 100 градусов, померяйте напряжение на аналоговом выходе. Если ноль, то отключите провод от клеммы и померяйте ещё раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 18:59   #5
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Установил. На выходе появилось 10В. Вентили открылись. Температура обратной воды поднялась.
Я забыл написать, что это случилось сразу с двумя вентустановками. Общее у них только питание 24В (DC) и шкаф. Обе работают по расписанию.
Аварии были: термостат и переохлаждение канала у обеих. Не сбрасывались, так как термостат был сработавший. Вентили были закрыты. Калориферы не порвало только потому что на улице -4° и насосы гоняли воду непрерывно.
Поставил Тобр.деж. на 40° и Робр.деж=10 Iобр.деж=300.
Правильно?
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 00:04   #6
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Поставил Тобр.деж. на 40° и Робр.деж=10 Iобр.деж=300.
Правильно?
В общем да, но я бы поставил Iобр.деж=100, т.к в дежурном режиме скорость изменения t обр. большая, соответственно может быть значительный по времени перегрев обратки.
ЗЫ. Вообще, управлять обраткой (в дежурном режиме) методом открыто/закрыто имхо неправильно, лучше поддерживать ее на одном уровне. Зачем всем элементам обвязки устраивать постоянный термошок? Отсюда вопрос к Арсению, почему Вы считаете что настройки по умолчанию должны быть ON/OFF (Р деж = 9999, а I деж = 2)?
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 20:13   #7
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Вообще-то каждый день бегать на объект и настраивать ПИ-регуляторы дежурного режима вентиляции.... Для меня будет утомительно, да и клиент может начать думать, что у него всё плохо.

Я просто зафиксировал факт: две приточки, которые работают по расписанию, находились в режиме разморозка. На экране были аварии. Горели лампочки "Авария". И вентили были закрыты.
Режимы работы установок по расписанию были ОТКЛ.

Файлы проектов прилагаю. Установки одинаковые. Только на второй нет сигнала о неисправности преобразователя.
Вложения
Тип файла: rar Программы.rar (1.81 Мбайт, 51 просмотров)
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 20:51   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Я просто зафиксировал факт: две приточки, которые работают по расписанию, находились в режиме разморозка. На экране были аварии. Горели лампочки "Авария". И вентили были закрыты.
А температуры канала и обратки смотрели?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 06:45   #9
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А температуры канала и обратки смотрели?
Да. Обратка 7 или 10°. В канале в районе 15-20°. Было же переохлаждение канала.
Капиллярники сработали на обеих. Когда вентили открыл вручную - температура поднялась и аварии снялись. Контакты капиллярников замкнулись.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 18:43   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Когда вентили открыл вручную - температура поднялась и аварии снялись.
Попробовал вашу программу. Странненько, но всё работает нормально: при снижении Тобр.,деж ниже уставки (по умолчанию 25 градусов, а вы пишете у вас было 7-10) сигнал на 100% открытие крана идёт, при срабатывании термостата тоже.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 19:15   #11
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Попробовал вашу программу. Странненько, но всё работает нормально: при снижении Тобр.,деж ниже уставки (по умолчанию 25 градусов, а вы пишете у вас было 7-10) сигнал на 100% открытие крана идёт, при срабатывании термостата тоже.
Спасибо за ответ.
Вот именно - странно. А может эта ситуация проявится при работе по таймеру? В режиме останов по расписанию? Контроллер Pixel 12.
Когда я задал Тобр.деж =100° - кран открылся. Калорифер наполнился горячей водой, сигнал с термостата исчез - и сигнал авария пропал.

Если бы не случилось такого - не писал бы, конечно.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 10:30   #12
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Может дело совсем не в программе?
У нас на объектах смежники отвечающие за отопление чудят регулярно.
На прошлой неделе на нескольких соседних объектах останавливались по угрозе заморозки по несколько агрегатов, причем остальные при этом работали нормально. Просматривая графики в скаде выявили что у них то насосы сетевые отключаются, то 3-ходовые закрываются и температура подачи падает до 30 гр.

И такая тема у них случается не первый год, победить ее они не могут. Котлы Висман и Будерус на объектах и управляются все контуры с котлов. И вентиляция в нашем случае совершенно ни при чем.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 10:46   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Установил. На выходе появилось 10В. Вентили открылись. Температура обратной воды поднялась.
Я забыл написать, что это случилось сразу с двумя вентустановками. Общее у них только питание 24В (DC) и шкаф. Обе работают по расписанию.
Аварии были: термостат и переохлаждение канала у обеих. Не сбрасывались, так как термостат был сработавший. Вентили были закрыты. Калориферы не порвало только потому что на улице -4° и насосы гоняли воду непрерывно.
Поставил Тобр.деж. на 40° и Робр.деж=10 Iобр.деж=300.
Правильно?
Если термостат срабатывает, это безусловное "гашение" вентиляторов и распахивание регулирующих клапанов калориферов.

Безусловное - это буквально похрен, что сейчас: лето или зима, расписание или элекрокалорифер шпарит на 146%.

Если у вас не так, то у вас нестандартная программа Конструктора, ответы по её работе я дать не смогу. Стучите по голове того, кто расковырял программу и разрушил защитные алгоритмы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:20   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Зачем всем элементам обвязки устраивать постоянный термошок? Отсюда вопрос к Арсению, почему Вы считаете что настройки по умолчанию должны быть ON/OFF (Р деж = 9999, а I деж = 2)?
А мой вопрос прокоментируйте плеас.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:25   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А мой вопрос прокоментируйте плеас.
Предустановленные настройки регуляторов дают рабочую систему вентиляции в 99% случаев. Да, медленно, но стабильно.

В дежурном режиме слишком велик разброс подходящих параметров PI. Поэтому коэффициенты по умолчанию именно такие, с ними любая установка с любым гидроузлом будет работать правильно с точки зрения безопасности самой установки.


PS. Между нами говоря, уже есть некоторый набор "умных" алгоритмов, которыми постепенно будет дорабатываться Конструктор. В том числе это и доработки регулятора дежурного режима, которые позволят на подобных коэффициентах сделать работу регулятора более интеллигентной. А, возможно, совсем отказаться от его настроек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:27   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:28   #17
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Может дело совсем не в программе?
У нас на объектах смежники отвечающие за отопление чудят регулярно.
На прошлой неделе на нескольких соседних объектах останавливались по угрозе заморозки по несколько агрегатов, причем остальные при этом работали нормально. Просматривая графики в скаде выявили что у них то насосы сетевые отключаются, то 3-ходовые закрываются и температура подачи падает до 30 гр.

И такая тема у них случается не первый год, победить ее они не могут. Котлы Висман и Будерус на объектах и управляются все контуры с котлов. И вентиляция в нашем случае совершенно ни при чем.
Было там такое - за три-четыре дня до остановки отключалось отопление. Авария была в журнале "низкая Т обратки". Но вентсистема отработала, видимо, штатно, так как после этого она включалась по расписанию.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:32   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Авария была в журнале "низкая Т обратки". Но вентсистема отработала, видимо, штатно
Штатная работу ВУ при такой аварии полностью совпадает с отработкой срабатывания термостата.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:37   #19
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если термостат срабатывает, это безусловное "гашение" вентиляторов и распахивание регулирующих клапанов калориферов.

Безусловное - это буквально похрен, что сейчас: лето или зима, расписание или элекрокалорифер шпарит на 146%.

Если у вас не так, то у вас нестандартная программа Конструктора, ответы по её работе я дать не смогу. Стучите по голове того, кто расковырял программу и разрушил защитные алгоритмы.
Стучу по голове себя - звук так себе, глухо.
Во время работы вентилятора, если сработает капиллярник или канал переохладится - всё происходит именно так, как Вы описываете.

Тут в дежурном режиме уехало в заморозку.
Надо на объекте эксперименты ставить.

Последний раз редактировалось Пятница, 19.11.2018 в 15:39 Причина: дополнил
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:40   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Стучу по голове себя - звук так себе, глухо.
Во время работы вентилятора, если сработает капиллярник или канал переохладится - всё происходит именно так, как Вы описываете.

Тут в дежурном режиме уехало в заморозку.
Надо на объекте эксперименты ставить.
В дежурном ровно то же самое, только не видно, как вентиляторы останавливаются, т.к. они уже остановлены


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 09:58   #21
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Возможно это явление связано с датчиком нар. температуры. Датчик нагрелся и выключил зиму. А в канале низкая температура.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 10:27   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Возможно это явление связано с датчиком нар. температуры. Датчик нагрелся и выключил зиму. А в канале низкая температура.
Хорошее предположение, но у автора сработал термостат. Лето/Зима на термостат не влияют.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 11:37   #23
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

У него клапан закрылся и насос выключился, калорифер остывал, пока не сработал термостат.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 12:20   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
У него клапан закрылся и насос выключился, калорифер остывал, пока не сработал термостат.
Срабатывает защита от заморозки (капиллярник). Трехходовой вентиль остается закрытым. Насос исправен.

О выключении насоса нет ни слова, впрочем как и о его включении.

Но про клапан всё чётко написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 12:32   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
О выключении насоса нет ни слова, впрочем как и о его включении.
Вообще то вроде есть:
Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Вентили были закрыты. Калориферы не порвало только потому что на улице -4° и насосы гоняли воду непрерывно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 12:34   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вообще то вроде есть:
Тем более.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 19:40   #27
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Сегодня был на другом объекте, где стоит ещё одна приточка (третья по счёту с той же самой программой). Контроллер Pixel 12.

Режим "зима". Температура в канале 33°С. Тобр. деж. = 25°С. На улице -17°С. Установка остановлена. Насос пашет, клапан закрыт.
Поставил Тобр. деж. = 45°С - вентиль открылся. Робр.деж=999, Iобр.деж = 2.

Ну, вроде всё правильно....
Проблема - холодный теплофикат - примерно 40°С. Причина вызова - не запускалась.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 19:46   #28
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Режим "зима". Температура в канале 33°С. Тобр. деж. = 25°С. На улице -17°С. Установка остановлена. Насос пашет, клапан закрыт.
Поставил Тобр. деж. = 45°С - вентиль открылся. Робр.деж=999, Iобр.деж = 2.
А что не так то?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 20:09   #29
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Сегодня был на другом объекте, где стоит ещё одна приточка (третья по счёту с той же самой программой). Контроллер Pixel 12.

Режим "зима". Температура в канале 33°С. Тобр. деж. = 25°С. На улице -17°С. Установка остановлена. Насос пашет, клапан закрыт.
Поставил Тобр. деж. = 45°С - вентиль открылся. Робр.деж=999, Iобр.деж = 2.

Ну, вроде всё правильно....
Проблема - холодный теплофикат - примерно 40°С. Причина вызова - не запускалась.
Это температура обратки? У нас все объекты оснащаются датчиками и обратки и подачи. Датчик подачи устанавливается на входе в смесительный узел, сразу за датчиком и перед смесительным узлом обеспечивается непрерывная циркуляция.
Программа смотрит достаточно ли тепла на входе и если достаточно то запускается. Обратка в дежурном режиме погодозависимая. Какой смысл ее летом в холодную ночь поддерживать?

Да и 40 гр для обратки это мало для запуска?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 20:36   #30
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Ну, датчика температуры подачи нет - стоит термоманометр. Установка в зимнее время запускается после прогрева калорифера до 50°С по сигналу датчика температуры обратной воды. В летнее время насос остановлен.
Режим Зима/лето определяется по выносному датчику температуры, который ставлю на внешнюю стену (желательно на северной стороне здания).
Как-то так...
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024