Доброго дня !
имеется шкаф на базе SMH-2Gi + MC + Pixel 1211(по TCP ) управляющий 3 контурами ИТП . На днях пришли с заказчиком к соглашению , что надо добавить неск.выходов для сигнализации разных аварий, для чего логичнее всего добавить MR800. Вопрос : какие имеются ограничения на добавление MRов в моём случае?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 19:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 011
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 585 раз(а) в 534 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

Цитата
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Доброго дня !
имеется шкаф на базе SMH-2Gi + MC + Pixel 1211(по TCP ) управляющий 3 контурами ИТП . На днях пришли с заказчиком к соглашению , что надо добавить неск.выходов для сигнализации разных аварий, для чего логичнее всего добавить MR800. Вопрос : какие имеются ограничения на добавление MRов в моём случае?
Количество от случая не зависит.

Это всегда 1 модуль расширения МС + 8 любых модулей расширения MR.



PS. Т.е. вы в свою систему сможете добавить 64 выхода.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:45   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 500
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

к пикселю наверно тоже можно 8 модулей добавить?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:53   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить

Цитата
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
к пикселю наверно тоже можно 8 модулей добавить?
Только у Пикселю 25хх.

Пиксель 12хх не поддерживает модули MR.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2017 в 11:50
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH 2GI и Isagraf? Lenprom Вопросы о SMH-2G(i) 5 04.10.2017 21:12
Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i) Unrealee Вопросы о SMH-2G(i) 24 11.01.2017 11:47
SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено) armk22 Вопросы о SMH-2G(i) 11 23.12.2016 11:50
Продам SMH 2Gi 0020-01-2 и MC-0402-01-0 Andrey42 Барахолка 0 21.06.2016 08:25
Сколько FBD-блоков можно загрузить в контроллер? Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 0 04.10.2013 16:46


Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023