Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.01.2016, 14:06   #1
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Пропала связь с МС

Здравствуйте!
Имеется SMH-2G и МС 0211 01 1 (подсоединяется напрямую к SMH сзади).
Проект загружал, МС настроил, данные были, связь была. После этого приходилось несколько раз отсоединять МС и теперь горит авария "Нет связи с МС". Как плотно не прижимай МС к SMH - нет связи (одной защелки не было).
По какой причине может быть отсутствие связи и что можно сделать в данном случае?
Были ли подобные случаи?

PS: SMH 2G 4221 01 2 (SN:178064), МС 0211 01 1 (сер. ном.:144876)

Последний раз редактировалось viy-777, 28.01.2016 в 14:23
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 09:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Имеется SMH-2G и МС 0211 01 1 (подсоединяется напрямую к SMH сзади).
Проект загружал, МС настроил, данные были, связь была. После этого приходилось несколько раз отсоединять МС и теперь горит авария "Нет связи с МС". Как плотно не прижимай МС к SMH - нет связи (одной защелки не было).
По какой причине может быть отсутствие связи и что можно сделать в данном случае?
Были ли подобные случаи?

PS: SMH 2G 4221 01 2 (SN:178064), МС 0211 01 1 (сер. ном.:144876)
Авария активна или "Когда-то не было связи с МС"?

Если второе, то внимательно посмотрите на разъём интерфейсный, вы там ничего не замяли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 09:11   #3
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Авария активна. Визуально ничего не замято. Подключил модуль расширения MR - пишет также "Нет связи с MR".
Что можно сделать? Может быть обновить ядро SMH?

Обновил ядро SMH (скачал свежее с сайта SMH2G-42x1-01-2-ver285.sim).
Загрузил программу: не видит ни МС, ни MR. В SMLogix в системных переменных Alarm МС и MR активны биты 1 ("Нет связи").

Последний раз редактировалось Arsie, 01.02.2016 в 09:58
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 09:50   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Обновил ядро SMH (скачал свежее с сайта SMH2G-42x1-01-2-ver285.sim).
Загрузил программу: не видит ни МС, ни MR. В SMLogix в системных переменных Alarm МС и MR активны биты 1 ("Нет связи").
так надо подтвердить и сбросить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 09:58   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Авария активна. Визуально ничего не замято. Подключил модуль расширения MR - пишет также "Нет связи с MR".
Что можно сделать? Может быть обновить ядро SMH?
После подключения модуля нужно выключить питание на несколько секунд.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:18   #6
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так надо подтвердить и сбросить
Каким образом подтверждение и сброс устранит аварию? Она останется активной, но станет квитированной.
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:19   #7
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
После подключения модуля нужно выключить питание на несколько секунд.
Выключал и на более долгое время.
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Выключал и на более долгое время.
Вы подключали МС без выключения питания?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:46   #9
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Подключал МС без питания.
Но, как я писал выше, интересно, что SMH2G не видит также модуль расширения MR800 (подключил для эксперимента). Т.е. как я понимаю дело не в соединениях.
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:12   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Подключал МС без питания.
Но, как я писал выше, интересно, что SMH2G не видит также модуль расширения MR800 (подключил для эксперимента). Т.е. как я понимаю дело не в соединениях.
Создайте новый проект, в котором укажите только модуль MR и подключите его. Связи нет? Какова индикация на модуле?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:18   #11
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Делал новые проекты:
1. чистый с одним модулем MR - системная авария "нет связи" (мигает красный светодиод), online просмотр: активный 1 бит сист. переменной alarm, значение выхода не уходят на MR
2. чистый с одним модулем МС - системная авария "нет связи" (мигает красный светодиод), online просмотр: активный 1 бит сист. переменной alarm, значение выхода не уходят на МС
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:28   #12
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Фото при загрузке чистой программы с MR.
Изображения
Тип файла: png q.png (9.6 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0921.jpg (106.6 Кбайт, 85 просмотров)
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:36   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Фото при загрузке чистой программы с MR.
За фото - спасибо! Кабель должен быть подключен в левый разъём модуля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 13:16   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
За фото - спасибо! Кабель должен быть подключен в левый разъём модуля.
кстати да, на корпус бы какую-нить надпись на эту тему неплохо бы нанести..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 13:26   #15
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Да, действительно, надо было использовать левый слот! Связь между SMH и MR появилась.
Сняли корпуса с SMH и МС - визуально микросхемы целые. Подключили их без корпусов - та же картина ("Нет связи").

P.S.: могу сфотографировать платы покрупнее
Изображения
Тип файла: png mc1.png (9.8 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0926.jpg (463.4 Кбайт, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0924.jpg (477.2 Кбайт, 45 просмотров)

Последний раз редактировалось viy-777, 01.02.2016 в 13:40
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 13:40   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кстати да, на корпус бы какую-нить надпись на эту тему неплохо бы нанести..
Есть в обоих РЭ и само исполнение SMH2G оставляет исчезающе мало вариантов, когда МР можно подключить коротким шнурком. А при использовании длинного шнурка руки сами собой тянутся к левому слоту.

Надписи в глубине на нашем технологическом оборудовании не сделать, а снаружи на "лице" негде.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 13:42   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Да, действительно, надо было использовать левый слот! Связь между SMH и MR появилась.
Сняли корпуса с SMH и МС - визуально микросхемы целые. Подключили их без корпусов - та же картина ("Нет связи").

P.S.: могу сфотографировать платы покрупнее
Какое напряжение на клеммах Vout+ и Vout- модуля МС, когда он подключен к контроллеру и включено питание?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 13:59   #18
viy-777
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какое напряжение на клеммах Vout+ и Vout- модуля МС, когда он подключен к контроллеру и включено питание?
Напряжение на клеммах Vout+ и Vout- модуля МС, когда он подключен к контроллеру и включено питание равно 21,19 В.
Напряжение на клеммах питания SMH равно 23,8 В
viy-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 14:51   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от viy-777 Посмотреть сообщение
Напряжение на клеммах Vout+ и Vout- модуля МС, когда он подключен к контроллеру и включено питание равно 21,19 В.
Напряжение на клеммах питания SMH равно 23,8 В
Значит питание на модуль приходит. Эту парочку в ремонт нужно, на диагностику. Дальше по картинкам гадать некуда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:18   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть в обоих РЭ и само исполнение SMH2G оставляет исчезающе мало вариантов, когда МР можно подключить коротким шнурком. А при использовании длинного шнурка руки сами собой тянутся к левому слоту.

Надписи в глубине на нашем технологическом оборудовании не сделать, а снаружи на "лице" негде.
стрелочки на крышке.
-> ->
кактотак.
например


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:22   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
стрелочки на крышке.
-> ->
кактотак.
например
Стрелочки требуют наличие воображения. А у кого есть воображение и без стрелочек справляются.

Тут же, как и "Осторожно, горячо!" на кофейном стаканчике. Либо писать максимально доходчиво для тех, кто совсем дерево, либо не писать вообще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024