По умолчанию Активные датчики температуры

Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
milky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 20:02   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Вопросик перефразируйте. Понять бы о чем речь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 23:22   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата
Сообщение от milky Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
"Ноль" должен быть общим у контроллера и датчика. Но источники питания в общем случае могут быть раздельные.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:11   #4
milky
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вопросик перефразируйте. Понять бы о чем речь.
Дело в следующем: в ШУ необходимо заменить сломанный контроллер на SMH. А у прежнего контроллера было питание на 24В переменки и соответственно "ноль" от этого питания подходил к аналоговому управлению частотниками и к активным датчикам температуры и влажности. Не хотелось бы просто вносить сильно много поправок в новую схему. Понятно, что для питания SMH необходим ИП постоянного напряжения, но я думал, что возможно для подсоединения датчиков к аналоговым входам подойдет и "ноль" с ИП на 24В переменки, для подсоединения на клемму AGND, естественно питание датчиков было бы тоже с переменного ИП. Наверно все еще более запутанней описал... Просто я увидел, что в мануале написано, что для аналоговых вЫходов возможен как ИП на 24В переменки, так и постоянки, вот и подумал, что возможно с входами тоже что-то подобное есть.
milky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:41   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата
Сообщение от milky Посмотреть сообщение
Дело в следующем
1) Для того, чтобы по цепи протёк ток, электрическая цепь должна быть замкнутой

2) Невозможно перевести сигнал из одной цепи в другую, если у них нет общих точек подключения

3) Чем больше сопротивление общей точки, тем более искажённым передаётся сигнал из одной цепи в другую

Итого: не важно, какие у вас источники питания. Схема никак не изменяется, т.к. она задаётся законами физики, а не типом контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:54   #6
milky
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Для того, чтобы по цепи протёк ток
Спасибо, за довольно развернутый ответ
milky вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Датчики температуры и влажности с Modbus Scorpio Связь с внешним миром 21 14.01.2019 05:40
SMH-2G не видит датчики температуры Max83 Вопросы о SMH-2G 12 13.11.2017 14:14
Датчики температуры. Некорректные значения Temporal Вопросы о SMH-2G(i) 40 03.06.2016 11:35
Датчики температуры для Pixel (решено) batru4a Вопросы о Pixel 4 02.07.2015 21:02
Датчики температуры через RS485 Alex_Kidd Связь с внешним миром 5 17.02.2015 12:04


Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023