Активные датчики температуры
Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
|
28.10.2015, 20:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
Вопросик перефразируйте. Понять бы о чем речь.
|
28.10.2015, 23:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
|
29.10.2015, 10:11 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
|
29.10.2015, 10:41 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
2) Невозможно перевести сигнал из одной цепи в другую, если у них нет общих точек подключения 3) Чем больше сопротивление общей точки, тем более искажённым передаётся сигнал из одной цепи в другую Итого: не важно, какие у вас источники питания. Схема никак не изменяется, т.к. она задаётся законами физики, а не типом контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2015, 10:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Активные датчики температуры
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Датчики температуры и влажности с Modbus | Scorpio | Связь с внешним миром | 21 | 14.01.2019 05:40 |
SMH-2G не видит датчики температуры | Max83 | Вопросы о SMH-2G | 12 | 13.11.2017 14:14 |
Датчики температуры. Некорректные значения | Temporal | Вопросы о SMH-2G(i) | 40 | 03.06.2016 11:35 |
Датчики температуры для Pixel (решено) | batru4a | Вопросы о Pixel | 4 | 02.07.2015 21:02 |
Датчики температуры через RS485 | Alex_Kidd | Связь с внешним миром | 5 | 17.02.2015 12:04 |