|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.03.2015, 18:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как исключить рекуператор из регулирования?
Еще раз здравствуйте все!
А у меня снова вопрос. Вот если у меня есть проект на вент.установку с рекуператором, а также есть точно такая же установка, но без рекуператора, то какие изменения необходимо и желательно внести в программу, чтобы из первого проекта получить второй вариант? |
05.03.2015, 09:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Цитата:
Если это нереально (казнят через повешение, оторвут ноги или случится конец света), то можно задать коэффициенты рекуперации P=999, I=2 и регулятор не будет с ней особо заморачиваться. Отказ датчика вытяжки также не повлияет на работу остальных узлов вентустановки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2015, 11:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Все очень просто - в программе обвешано уже много дополнительного кода, как те же частотники и много другое, внесены изменения в некоторые стандартные макросы. Поэтому вариант нового проекта с добавлением из существующего будет весьма трудоемок, кажется более простым удалить из имеющегося рекуператор. Достаточно ли будет сбросить биты 6 и 7 в команде ЦПУ?
|
05.03.2015, 11:39 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Вот ещё и поэтому я противник изменений стандартных макросов. Была бы только внешняя обвеска, вы бы скопировали её в новый проект и нет проблем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2015, 11:44 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Согласен. Только вы сделайте варианты выбора из всего на свете и тогда я честно буду использовать только стандартные макросы. Это касается как способа управления механизмами, так и структуры системы. А пока приходится.
|
05.03.2015, 11:47 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Много раз адаптировал проекты за последние 10 лет. Ни разу не влезал в стандартные макросы. Хотя имею все возможности.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2015, 12:15 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
У меня опыта в сегнетиксе безусловно меньше и поэтому, возможно, то-то я делаю неверно. Но что-то мы перешли почти что в режим личной переписки, предлагаю вернуться к теме.
Можно ли услышать ответ про биты? |
05.03.2015, 14:19 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Цитата:
можно задать коэффициенты рекуперации P=999, I=2 и регулятор не будет с ней особо заморачиваться. Отказ датчика вытяжки также не повлияет на работу остальных узлов вентустановки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2015, 17:11 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Коррекция состава оборудования
Спасибо.
|