|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.11.2014, 22:55 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
не устанавливается режим работы
сколько объектов у меня небыло , ни разу не встречал такую проблему. Есть 4вент установки на smh2010. прошивка с конструктора стандартная. Проблема в чем:
Если выбрать метод запуска 0 то при включении кран закрывается до нуля. Температура обратки падает, и при низкой температуре обр(около 25град) начинает открывать потихоньку клапан водяной. При этом обратка продолжает падать, и на 15градусах срабатывает авария по термостату (клапан при этом успел открыться на 14% примерно). И только спустя время начинается подъем температуры. Получается этакая очень большая инерционность системы и контроллер как мне кажется слишком поздно начинает открывать клапан. Пробовал ставить tобр min на 30 на 35 ничего не меняется совсем. Пробовал коэффициенты менять ПИ регулятора П от 3 до 100, И от 3 до 1500. 2 дня уже занимаюсь этим объектом и ничего понять не могу в чем дело. Ладно бы опыт но он вроде как есть не первый раз, вон на филармонии влажность выстроил так что держит +-0,05% а температуру +-0,2. Так что на неопыт не могу пока грешить. Пробовать метод запуска выставить на 2. При этом после запуска клапана закрывается до 10% (откуда берётся эта цифра???) и обратка так не охлаждается, впринципе в таком режиме установка в аварию не выходит но поддержание получается очень неточное, кран варьируется от 10 до 25% и прыгает туда сюда постоянно. Вот даже видео заснял всего этого чуда. Может дело в конструкторе, версия была не из последних. Хочу завтра взять новый контроллер в офисе запрограммировать и попробовать погонять на объекте. http://youtu.be/bZJdjMiVEcc |
28.11.2014, 10:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: не устанавливается режим работы
Вам срочно нужно бросать пить - вон как изображение прыгает
Теперь к делу. Первое что бросается в глаза - это попросту чудовищное запаздывание канального датчика относительно датчика обратной воды. Похоже он либо тупо воткнут в утеплитель, либо стоит в теневой зоне воздуховода и основной поток обходит датчик стороной. Второе - не менее чудовищное запаздывание датчика обратной воды относительно крана. Сфотографируйте гидроузел, пожалуйста. Полное ощущение, что гидроузел собран на стенке и поднимается по ней к висящей на потолке вентустановке. Большой объём и протяжённость гидроузла, кстати, может дать эффект запаздывания канального датчика, кстати. Обратка падает, а подача ещё тянется старая, горячая. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.11.2014, 19:58 | #3 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: не устанавливается режим работы
Цитата:
Что можно сделать чтобы эти системы более менее поддерживали температуру? |
|
01.12.2014, 11:06 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: не устанавливается режим работы
Цитата:
Цитата:
Я, конечно, не экстрасенс. Но. Проверьте, не в противоток ли включены циркуляционные насосы, работают ли они вообще и правильно ли установлены 3-ходовые клапаны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.12.2014, 21:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 771
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: не устанавливается режим работы
Что-то похожее было у меня, мучился несколько дней, причина была банальная,
Фильтра, от перепада температуры ( так как некоторое время установка стояла) фильтра отсырели а от прогрева задубели, и умный обслуживающий персонал отключил датчики фильтров. Также я заметил что скорость открытия клапана очень большая, обычно 45-120 сек открытие от 0 до 100%. Рекомендую попробовать поставить стандартные уставки, проверить достаточное ли кол-во воздуха проходит через водяной калорифер (такое впечатление вентилятор крутит а воздуха мало - нет теплосъема). Регулировка вентилятором у вас есть? Температурный график какой? Также есть такая программа SMTuner™ - позволяет автоматизировано находить значения коэффициентов регуляторов для проектов, созданных с помощью SMConstructor. Вычисление коэффициентов производится в автоматическом режиме, от пользователя требуется только подготовить вентиляционную установку к запуску. __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2018 в 11:16 |
13.03.2015, 09:26 | #6 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: не устанавливается режим работы
Может просто клапан не туда движется.
вместо открытия закрывается и наоборот. инвертируйте сигнал. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |