smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect?
Контроллер smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect? А то на http://segnetics.com/smconnect написано: SMConnect – это VPN-сервер на базе контроллера SMH 2Gi новой модификации хххх-31-х. Может можно обновить прошивку (ядро) и все заработает? Или только покупка модификации хххх-31-х?
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 15:04 |
10.09.2012, 10:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 15:03 |
|
02.03.2015, 14:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect?
А имеется ли возможность наоборот smh2gi 0020-31-2 использовать в качестве smh2gi 0020-01-2?
|
02.03.2015, 16:45 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect?
Запросто. Он выполняет все его функции плюс имеет свои.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |