Старый 14.03.2023, 13:41   #1
Sarob
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Данные для диспетчеризации

Добрый день! В наличии находится контроллер SMH2G, к которому подключено вентиляционное оборудование. Требуется через RS485 по протоколу Modbus RTU производить считывание различных состояний и не только.
В сопроводительной документации к SMLogix Constructor был найден лист адресов регистров (общих для всех Segnetics устройств?). Значения адресов разделены по соответствующим банкам как и указано в справочном руководстве "SMLogix Help". Однако, в том же руководстве прописано, что такой тип адресации является адресацией "старого" типа, и что существует адресация "нового типа".
Соответственно возникают вопросы:
Является ли данный лист адресов регистров и тип адресации актуальными для данного контроллера? Где можно просмотреть реальную карту адресов и узнать какой тип адресации используется в конкретном контроллере?
Sarob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 14:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмен по MODBUS RTU

Цитата:
Сообщение от Sarob Посмотреть сообщение
Является ли данный лист адресов регистров и тип адресации актуальными для данного контроллера? Где можно просмотреть реальную карту адресов и узнать какой тип адресации используется в конкретном контроллере?
Лист актуальный для Конструктора, тип адресации для вас не важен.

Осталось понять, Конструктор ли использован в программе для вашего контроллера. Самый простой способ - настроить Автоскаду и посмотреть, что она покажет. Без лицензий она полчасика прекрасно поработает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 14:48   #3
Sarob
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Данные для диспетчеризации

Попробуем. Спасибо за ответ!
Sarob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 19:22   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Данные для диспетчеризации

можно и не разворачивать всю автоскаду, достаточно сгенерить карту для опс-сервера и запустить его. если тот покажет по всем переменным ок, то да. если нет, то нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 19:27   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Данные для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
можно и не разворачивать всю автоскаду, достаточно сгенерить карту для опс-сервера и запустить его. если тот покажет по всем переменным ок, то да. если нет, то нет.
Неа. Могут быть нюансы. 100% ответ даст только Автоскада.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024