По умолчанию Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Было бы неплохо добавить штатный режим с плавным выходом на заданные обороты вентилятора. т.е. чтобы он не сразу выходил на заданные обороты, а плавненько, в зависимости от обратки и Тканала.
На одном объекте столкнулся с таким:
ПУ достаточно имеет мощный калорифер, есть собственный котел, так вот, при старте ПУ котел тупо не успевает прогреть систему и установка постоянно падает по угрозе заморозки.
пришлось городить внешние замедлители и ограничители.
так-то ситуация довольно частая, приходится выкручиваться как-то - ИТП тормозные, не успевают, и т.д.

p.s. естественно, такой режим нужен только для установки с ПЧ на вентах


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 09:57   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Плюсую
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 11:27   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

А кто мешает добавить простой макрос самостоятельно.
Так работает роторный рекуператор при пуске.

https://cloud.mail.ru/public/tdxv/V78ei8ySJ
https://cloud.mail.ru/public/mM3s/ZQmqtdriW

Фото добавить не могу, пишет не хватает места.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 11:27   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

При правильной настройке пида вентилятора, эта проблема у меня решалась.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 11:30   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Было бы неплохо добавить штатный режим с плавным выходом на заданные обороты вентилятора. т.е. чтобы он не сразу выходил на заданные обороты, а плавненько, в зависимости от обратки и Тканала.
На одном объекте столкнулся с таким:
ПУ достаточно имеет мощный калорифер, есть собственный котел, так вот, при старте ПУ котел тупо не успевает прогреть систему и установка постоянно падает по угрозе заморозки.
пришлось городить внешние замедлители и ограничители.
так-то ситуация довольно частая, приходится выкручиваться как-то - ИТП тормозные, не успевают, и т.д.

p.s. естественно, такой режим нужен только для установки с ПЧ на вентах
Агрессия = 2 в секвенсере поставить попробуйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 13:41   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
А кто мешает добавить простой макрос самостоятельно.
Так работает роторный рекуператор при пуске.

https://cloud.mail.ru/public/tdxv/V78ei8ySJ
https://cloud.mail.ru/public/mM3s/ZQmqtdriW

Фото добавить не могу, пишет не хватает места.
никто не мешает, но конструкторский проект имеет свою логику и влазя в неё снаружи всегда есть шансы зацепить чего-нито лишнего.

так-то всем должен управлять секвенсер, и выход, ограничивающий расход вента, должен реагировать и быстрее, и корректнее, и с другими настройками пи-регулятора нежели при работе в обычном режиме ограничения расхода притока по температуре в канале.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Агрессия = 2 в секвенсере поставить попробуйте.
часть клиентов крайне нервно реагируют на любое, хоть сколько-нить длительное - десятки минут, превышение обратки.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 14:23   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
часть клиентов крайне нервно реагируют на любое, хоть сколько-нить длительное - десятки минут, превышение обратки.
Ну тут либо крестик снять, либо трусы надеть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 21:09   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
никто не мешает, но конструкторский проект имеет свою логику и влазя в неё снаружи всегда есть шансы зацепить чего-нито лишнего.

так-то всем должен управлять секвенсер, и выход, ограничивающий расход вента, должен реагировать и быстрее, и корректнее, и с другими настройками пи-регулятора нежели при работе в обычном режиме ограничения расхода притока по температуре в канале.

Если внимательно посмотрите то у меня стоит ограничение только производительности вентилятора при пуске по температуре канала -4 Гр.С, то есть при старте если Т канала менее уставки на 4 Гр. то вентилятор работает на мин. оборотах как только повышается более Т уст-4 Гр. идет плавное повышение оборотов.
Все работает прекрасно уже не первый год.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 16:44   #9
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Было бы неплохо добавить штатный режим с плавным выходом на заданные обороты вентилятора. т.е. чтобы он не сразу выходил на заданные обороты, а плавненько, в зависимости от обратки и Тканала.
На одном объекте столкнулся с таким:
ПУ достаточно имеет мощный калорифер, есть собственный котел, так вот, при старте ПУ котел тупо не успевает прогреть систему и установка постоянно падает по угрозе заморозки.
пришлось городить внешние замедлители и ограничители.
так-то ситуация довольно частая, приходится выкручиваться как-то - ИТП тормозные, не успевают, и т.д.

p.s. естественно, такой режим нужен только для установки с ПЧ на вентах
в зависимости от обратки может и не выйти никогда )

программисты, а не пробовали время разгона увеличить? 1 настройка и не надо никах замедлителей
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 12:51   #10
Dzen
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
При правильной настройке пида вентилятора, эта проблема у меня решалась.
Будьте добры подскажите правильную настройку.
Dzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 14:19   #11
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 72
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Режимы старта с прогревом водяного калорифера

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если внимательно посмотрите то у меня стоит ограничение только производительности вентилятора при пуске по температуре канала -4 Гр.С, то есть при старте если Т канала менее уставки на 4 Гр. то вентилятор работает на мин. оборотах как только повышается более Т уст-4 Гр. идет плавное повышение оборотов.
Все работает прекрасно уже не первый год.
Плюсую, Александру! Также реализовано, все норм работает.
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Паровой бойлер для водяного калорифера Пятница SMConstructor (вентиляция) 10 28.05.2021 19:29
Входы насоса водяного калорифера AlexSku SMConstructor (вентиляция) 8 10.12.2019 20:14
Дежурный режим водяного калорифера Пятница SMConstructor (вентиляция) 43 06.12.2018 21:28
как изменить работу водяного калорифера из "всегда" в "только зимой" (решено) Goscha SMConstructor (вентиляция) 2 22.05.2017 00:23
одновременная работа фреонового охладителя и водяного калорифера ress SMConstructor (вентиляция) 23 25.08.2014 16:03


Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023