|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.11.2022, 10:56 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Уже опробовал.
Думал может есть другое решения. Бонусом ротация. __________________ Саня |
02.11.2022, 11:13 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
От добра добра не ищут. Спарка насосов полностью функционально аналогична спарке вентиляторов. Перекачиваемая среда только разная.
В новой версии Конструктора костыльное резервирование будет заменено на нормальное именно на базе этого макроса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.11.2022, 11:36 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
и когда её ждать?
|
02.11.2022, 11:51 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.11.2022, 12:23 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
|