|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.06.2020, 17:30 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Подскажите, как грамотно создать программу в конструкторе для небольшого бассейна (14м2)? Имеется: приточный EC вентилятор, вытяжной EC вентилятор, эл. нагреватель, заслонка рециркуляции, датчик температуры в приточном канале, датчик влажности 0-10V в вытяжном канале. Задача поддерживать t воздуха 30°C, относительную влажность 60%. Логика работы на картинке.
Посоветовали создать проект с частотным регулированием и регулированием по CO2, вместо него использовать датчик влажности. Рабочий вариант? Как тогда быть с рециркуляцией? Она же для поддержания температуры работает в конструкторском проекте? |
05.06.2020, 18:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Затем добавить в проект регулятор и натравить его на влажность. Управлять он будет рециркуляцией. Наружная температура не важна, т.к. по влажности всё и так когда надо откроется и закроется. В вашей схеме есть недостаток: рециркуляция должна подмешивать перед калорифером. Иначе ему будет не очень сладко зимой, если это вода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.06.2020, 18:56 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Такая схема будет правильной? Клапна на заборе и выбросе воздуха должны работать в противофазе с клапаном рециркуляции?
|
15.06.2020, 11:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2022, 15:32 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
На одном аналоговом выходе Aо1 3 привода Все привода на 24В постоянного напряжения Gruner Серия 227 / 227C-024-15 на притоке привод 8ВА на вытяжке и рециркуляции по 4,5Ва итого по Ao1 17ВА это примерно 0,71А (возможно я неправильно посчитал) на Ao0 привод ESBE ARA569 7BA (примерно) ПС я прочитал тему про нагрузку аналоговых выходов (Арсений) НО у меня почему-то ПЛК всегда выпадал в защиту по перегрузу АО. Возможно это из-за использования звонковых трансформаторов переменного напряжения Сейчас хочу попробовать на стабилизированном постоянном... мощностью Ватт 40 Возможно я заблуждаюсь... ПС хотел сэкономить на MR ну что уж тут говорить... __________________ Алексей - это диагноз.... =) Последний раз редактировалось CPU8bit, 12.05.2022 в 15:53 |
12.05.2022, 17:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Саня |
12.05.2022, 17:52 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
привода вели себя неадекватно, проверяли и полярность и расключение. По отдельности работали а вот каскадом нет. Выход у приводов был слабоват __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
12.05.2022, 21:27 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Вот тут вычитал интересную вещь.... Думаю..... А вы что скажите? __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
12.05.2022, 22:05 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 12.05.2022 в 22:29 |
13.05.2022, 00:50 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Саня |
13.05.2022, 01:12 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
Так там это допускается. __________________ Саня |
13.05.2022, 07:12 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
плюс монтажники не очень удачно развели питание вентов и сигнальные кабели. венты от пч. ну и там свистопляска была - ой-ёй. плюс к этому - крайне плохая дискретность управления. первый получает честные плавные 10бит от АЦП и идёт плавно второй с 5..10кОм потенциометра уже получает дискретные скачки - из-за механических люфтов и т.д. как себя ведёт третий - это уже полный пц. даже при выключенных пч. а когда включаешь пч.. зацепил все три на один выход плк - все стало ок. приводы семены, плк тоже. |
13.05.2022, 10:08 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
У меня на нескольких объектах эта схемка уже много лет исправна работает. |
13.05.2022, 13:19 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
но я бы искал сопли в проводах или в приводах. звонковые трансы - тоже ведь кто-то додумался... ниче люди не боятся. |
13.05.2022, 14:14 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 13.05.2022 в 14:26 |
13.05.2022, 16:28 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
На объектах была проблема с отрицательным выбросом в момент переключения оборудования, вторая ступень выравняла ситуацию, хоть и 1 микросхема.
|
13.05.2022, 16:31 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.05.2022, 21:55 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
|
13.05.2022, 23:06 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.05.2022, 22:17 | #21 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна
ПС... говорят русских не победить.... Это надо проверить на себе... Я верю в то, что ни только наука, но и русская смекалка это супер оружие... __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel | vechn-molodoy | Вопросы о программировании | 17 | 07.10.2019 11:24 |
smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect? | partner | SMConnect & SMConfig | 3 | 02.03.2015 16:45 |
изменить программу для работы калорифера летом | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 04.02.2015 12:33 |
Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco | Scorpio | Форум Segnetics | 8 | 27.01.2014 11:08 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |