|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.02.2018, 09:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Пуск/Стоп по Modbus
В стандартном проекте есть переменные типа Coil: SCi_Пуск и SCi_Стоп. Их можно использовать для того, чтобы включить выключить установку по Modbus? Надо что-то еще, например выбрать "Дистанционное управление" в меню? Есть какие-то косяки связанные с этими переменными? На объекте не получается включать/выключать.
|
15.02.2018, 09:59 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пуск/Стоп по Modbus
Надо дистанционное управление. Надо чтобы местно был пуск. Если флажок - чтобы всегда включен был. Тогда можно использовать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.02.2018, 11:26 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Пуск/Стоп по Modbus
Уточню:
1. Выбрать дистанционное управление. 2. Местный переключатель Пуск (который к DI подключен) в положение ВКЛ. 3. Флажок ? |
15.02.2018, 11:30 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пуск/Стоп по Modbus
2 и 3 - это одно и то же. Просто этот переключатель называют "флажок пуск/стоп". Если он есть - должен быть вкл. Т.е. установка должна находиться в рабочем состоянии и в дистанционном управлении, тогда вы сможете запускать и останавливать её.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.02.2018, 12:57 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пуск/Стоп по Modbus
Цитата:
1) Переводим ВУ в положение ПУСК, ВУ запускается 2) Переводим на дистанционное управление ВУ продолжает работать и ожидает команды от диспетчеризации Вариант 2, перевод остановленной ВУ на дистанционное управление: 1) Переводим на дистанционное управление, ВУ блокируется 2) Переводим ВУ в положение ПУСК, ВУ разблокируется ВУ в дежурном режиме ожидает команды от диспетчеризации ------------------- ВУ переводится в положение ПУСК одним из двух способов: а) Кнопкой F2 на клавиатуре контроллера б) Выключателем Пуск/Стоп на дверце щита. Механический выключатель Пуск/Стоп бывает в том числе и флажкового типа, поэтому "Флажок" - этому термину более ста лет. В оригинальной документации на крейсер Аврора упоминаются выключатели и переключатели типа "Флажок" и "Барашек" - это то, что я смог вспомнить по любознательности юношеских лет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2018 в 13:08 |
|