|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.08.2011, 12:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Стоит задача управления водяным охладителем с дискретным (3-х позиционным) приводом. Если кто делал такое - поделитесь решением, или подскажите в какую сторону копать.
|
25.08.2011, 13:30 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Цитата:
|
|
26.08.2011, 07:22 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Цитата:
|
|
26.08.2011, 12:29 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Дело не в схеме привода, а скорее в схеме шкафа управления. Какой привод я даже не знаю. Знаю что он 3-х позиционный (т.е. управляется сигналами "открыть"/"закрыть"), напряжение 220 В.
На сей момент проблему решил путем удаления "лишнего" из макроса конструктора для 3-х позиционного водяного калорифера и добавлением недостающего в макрос BFU(t). Вроде бы работает... |
18.10.2011, 20:41 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Всё таки неплохо было-бы положить такой макрос в лоджик. И очень бы хотелось чтобы 3-х позиционное регулирование можно было-бы задавать непосредственно из конструктора не только для калорифера, но и для смесительной заслонки, и водяного охладителя.
Последний раз редактировалось Arsie, 19.10.2011 в 11:17 |
19.10.2011, 11:05 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Цитата:
Для калорифера данная функция реализована для возможности модернизации старых (60-х..70-х годов) систем вентиляции. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.10.2011, 19:39 | #7 | |
Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Цитата:
А так Конструктор будет универсальным. Лишние Кбайты компьютер не нагрузят. |
|
20.10.2011, 07:25 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Цитата:
другое дело что два DO + векторный привод почти наверняка оказываются дороже 1*AO + пропорциональный. |
|
20.10.2011, 10:32 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Цитата:
Экономика должна быть экономной, поэтому на очереди доводка Конструктора ИТП и Конструктора насосных станций - это повысит универсальность самих контроллеров гораздо сильнее. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2017, 20:40 | #10 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Коллеги, столкнулся с такой же проблемой. Заказчик закупил приводы с 3-х позиционным управлением. Может кто поделится готовым макросом.
|
14.02.2017, 10:25 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
14.02.2017, 10:36 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
|
14.02.2017, 11:22 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением
Конструктор ИТП реализует насосные схемы 1+0 и 1+1. Пока всё.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |