По умолчанию Работы программы с датчиком влажности?

Подскажите происходит ли какое либо регулирование влажности по датчику влажности, если состав системы следующий:
1. Приточный вентилятор с частотным регулированием
2. Вытяжной вентилятор с частотным регулированием
3. Водяной нагреватель (пи регулирование)
4. Рекуператор пластинчатый (с байпасом)
5. Камера смешения(рециркуляция)(пи регулирование)
6. Датчик уличной температуры
7. Датчик канала в притоке за грелкой.
8. Датчик влажности по вытяжке.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 23:24   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работы программы с датчиком влажности?

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Подскажите происходит ли какое либо регулирование влажности по датчику влажности, если состав системы следующий:
1. Приточный вентилятор с частотным регулированием
2. Вытяжной вентилятор с частотным регулированием
3. Водяной нагреватель (пи регулирование)
4. Рекуператор пластинчатый (с байпасом)
5. Камера смешения(рециркуляция)(пи регулирование)
6. Датчик уличной температуры
7. Датчик канала в притоке за грелкой.
8. Датчик влажности по вытяжке.
НЕТ.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 09:38   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работы программы с датчиком влажности?

Для регулирования влажности нужен увлажнитель/осушитель.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 11:07   #4
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работы программы с датчиком влажности?

Спасибо, коллеги.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 15:20   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работы программы с датчиком влажности?

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
6. Датчик уличной температуры
7. Датчик канала в притоке за грелкой.
8. Датчик влажности по вытяжке.
Что-то датчиков маловато ...
При таком наборе, вентустановка не сможет нормально отрабатывать регулирование.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024