|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.11.2016, 16:18 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Смена уставки РЗВ в режиме "Работа"
Добрый день.
Обнаружил проблему в готовом стандартном проекте Конструктора: - при смене схемы резервирования в режиме "Работа" система перестаёт контролировать аварии работающего в текущий момент вентилятора и начинает мониторить неработающий (тот, который только что сделали основным или единственным). Проблема обнаружилась случайно, и я, допустим, знаю, как её решить - просто не менять уставки на ходу. Но хотелось бы немного защиты от дурака или, в крайнем случае, пару строк в шаблоне инструкции по работе приточного вентилятора с резервом. Или есть уже готовый способ малой кровью блокировать смену уставок запущенной установки? |
01.11.2016, 16:45 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Смена уставки РЗВ в режиме "Работа"
Избавиться от этого можно, использовав вход wr enable на макросе уставки резервирования. На этот вход можно подать инвертированный сигнал "Режим: Работа". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управляемый разгон-торможение и смена уставки | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 19.06.2014 13:49 |