|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.05.2016, 12:10 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
Добрый день!
Имеется алгоритм работы приточно-вытяжной установки, разработанной в Конструкторе, с косметическими изменениями "под объект". Конфигурация следующая: - ЧРП, 1 вытяжка, без резерва; - Водяной охладитель (поддержание температуры и влажности летом); - 1 нагрев - водяной калорифер (поддержание температуры зимой); - 2 нагрев - электрокалорифер (поддержание температуры летом); - пароувлажнитель (поддержание влажности зимой). По результатам пусконаладки оказалось, что сейчас в режиме "лето" на вход приточки подаётся слишком сухой воздух и Заказчиком было принято решение включать паровики в режиме всегда (обслуживаемые помещения - операционные, где жёсткие нормы по температуре и влажности). Почитав ветку, понял, что можно создать требуемую конфигурацию в Конструкторе, а затем: - взять из получившегося проекта макрос "Конфигурация" и заменить им проектный? - или заменить только цифры на входе "Команда CPU"? И разберётся ли секвенсор с одновременным включением охладителя, электроподогрева и пароувлажнителя? чёт туплю... "Конфигурация"-то внутри по сути - назначение имён-меток цифрам на входах. Стало быть, переписываем новые цифры в "Команду CPU" из нового проекта в старый, с косметикой. Вопрос про секвенсор остаётся в силе. Последний раз редактировалось Dmitry_S, 04.05.2016 в 12:35 |
04.05.2016, 12:39 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
Цитата:
Цитата:
Судя по вашему описанию, у вас обычная общеобменка обслуживает операционную. Правильно эти системы строятся по двухступенчатой схеме: рециркуляционная ВУ обеспечивает фильтрацию и стабилизацию температуры и влажности, а дополнительная приточная - подачу подготовленного свежего воздуха. Другими словами, если удастся удержать влажность в диапазоне 10-15%, значит все компоненты подобраны хорошо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
04.05.2016, 13:07 | #3 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
В "старом" и "новом" проектах различаются лишь три параметра:
1 Код (SCADA) 2 Код (Sens) 3 Команда CPU Насколько критично оставить 1 и 2 неизменными, изменив лишь 3? Автоскады и SMH 2G в качестве панели не планируется. Цитата:
|
|
04.05.2016, 13:47 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
Цитата:
Я бы посоветовал повторить попытку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.05.2016, 14:18 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
Я вас понял, спасибо. Второй раз забыл поправить второстепенные моменты программы - наличие фильтров притока/вытяжки, лампы аварии и прочий мелкий обвес. Сейчас сгенерил по-новой и отличается лишь код CPU. Стало быть, его и правлю.
|
28.06.2022, 12:10 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
Доброго дня.
мне казалось, что где то попадалась таблица конфигураций систем с соотв. кодами CPU, SCADA и SENS. Если есть такая- киньте ссылку пожалуйста |
28.06.2022, 12:19 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
код CPU
|
28.06.2022, 17:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")
Есть только это.
__________________ Саня |
Благодарность от: |