|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.04.2015, 12:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
обвязка калорифера
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста. При создании проекта приточки в SMConstructore на странице конфигурации изображена функциональная схема обвязки калорифера с трехходовым клапаном. На моем предприятии есть приточки с неисправной автоматикой, но схемы обвязки с двухходовым клапаном (см.рисунок). Возможно ли с помощью программ созданных конструктором управлять данными схемами, или нужно менять клапаны на трехходовые. Мощность установки примерно 2000 кВт. |
17.04.2015, 13:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Цитата:
Я ответил на ваш вопрос? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.04.2015, 13:44 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Ну тут вы погорячились. Или оговорились. Гидравлические расчеты для схемы с 3-ходовым и 2-ходовым клапаном различны. Но с точки зрения автоматики они идентичны.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
17.04.2015, 14:49 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Спасибо за ответ. Я в гидравлике не очень. А если бы в моей схеме двухходовой и циркуляционник в обратке стояли, и обратный клапан наоборот. Ответ я так понимаю точно такой же был бы?
|
17.04.2015, 14:52 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Цитата:
Единственный её минус - схема с двухходовым клапаном нормально работает исключительно при достаточной разнице давлений подачи/обратки и настроенности балансировочника на перемычке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.04.2015, 14:53 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Правильно понимаете. В обратку насос и клапан ставят что бы снизить влияние температуры на работоспособность этих элементов. Да и узел компактней получается.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
18.04.2015, 15:56 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
А при количественном регулировании теплоносителя, когда в обратке калорифера только двухходовой кран без циркуляционного насоса и байпасса, программу SMConstructora применить нельзя? Верно?
|
19.04.2015, 04:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Почему нельзя? Можно. С точки зрения автоматики в контуре 2 исполнительных механизма: клапан и насос. Насос просто включается/выключается в ручном/автоматическом режиме. На процесс регулирования ни как не влияет.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.04.2015, 17:43 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
А как при такой схеме обвязки будет поддерживаться температура обратной воды в дежурном режиме. В приведенных мной выше схемах температура воды регулировалась подмесом обратки в прямую, а здесь? Клапан установит такой расход воды через калорифер,чтобы проходя через него она остывала до заданной мной уставки?
И каковы приоритеты между поддержанием температуры воздуха и контролем min/max границ температуры обратной воды в рабочем режиме. |
20.04.2015, 04:02 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: обвязка калорифера
Цитата:
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
||
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Водяной калорифер как охладитель (решено) | Ling-Ling | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 04.05.2020 08:31 |
Дежурный режим водяного калорифера | Пятница | SMConstructor (вентиляция) | 43 | 06.12.2018 21:28 |
как изменить работу водяного калорифера из "всегда" в "только зимой" (решено) | Goscha | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 22.05.2017 00:23 |
Работа калорифера 1 подогрева в ТП | sern1k | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 11.09.2014 14:01 |
одновременная работа фреонового охладителя и водяного калорифера | ress | SMConstructor (вентиляция) | 23 | 25.08.2014 16:03 |