Буквально со дня на день выйдет инженерная версия Конструктора, посвящённого автоматизации освещения.

В список готовых сценариев управления вошли:
  1. Наружное освещение: дорожное, архитектурное и освещение периметра,
  2. Подсветка кинозалов или демонстрационных залов
  3. Автоматизация теплиц: досветка, уровень освещённости и просто работа по расписанию
  4. Общественные и учебные пространства
  5. Освещение медучреждений
  6. Подсветка торговых площадок
  7. Конечно же все типы помещений: офисное, рабочее (производственное), подсобное и складское
  8. Освещение АЗС
  9. Декоративная подсветка ступеней и коридоров

Что, по вашему мнению, было нами упущено? Поделитесь своим мнением.


https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...or(Lightning)/
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (168.8 Кбайт, 81 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Принцип работы программ.pdf (287.6 Кбайт, 99 просмотров)
Тип файла: pdf manual.pdf (227.8 Кбайт, 74 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.07.2023 в 18:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 21:12   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Буквально со дня на день выйдет инженерная версия Конструктора, посвящённого автоматизации освещения.

В список готовых сценариев управления вошли:
  1. Наружное освещение: дорожное, архитектурное и освещение периметра,
  2. Подсветка кинозалов или демонстрационных залов
  3. Автоматизация теплиц: досветка, уровень освещённости и просто работа по расписанию
  4. Общественные и учебные пространства
  5. Освещение медучреждений
  6. Подсветка торговых площадок
  7. Конечно же все типы помещений: офисное, рабочее (производственное), подсобное и складское
  8. Освещение АЗС
  9. Декоративная подсветка ступеней и коридоров


Что, по вашему мнению, было нами упущено? Поделитесь своим мнением.
Как правило время покажет что будет нужно. К этому конструктору было бы неплохо почитать МУМУ, как было раньше (к первому конструктору на ИТП),.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 01:40   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение


Что, по вашему мнению, было нами упущено? Поделитесь своим мнением.
Ты меня забанишь(((..., а планинг есть или нет?

Я поясню у меня в mihome:
- выключается свет_кухня в 0:00, но если надо я прихожу в 1:00 то тыкаю, включаю и сижу при свете
- а когда я ухожу по датчику присутствия через 10 мин все выкл

Мне не надо выключать расписание, а мастер-выключатель мне лень тыкать при выходе
...в mihome называется "автоматизация"

Тут такое есть?
Или "местный кнопочный пост" это решает?
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_20220616-003507_Mi Home.jpg (232.5 Кбайт, 94 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20220616-003516_Mi Home.jpg (237.6 Кбайт, 39 просмотров)
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 11:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Я поясню у меня в mihome:
Конструктор решает проблемы освещения в целом, поддержки цветовых схем нет и не планировалась. Но задачи "прихожу во столько-то в уже горящий свет и ухожу по датчику присутствия" - типовая задача, она конечно же решена, так сделать можно.


Добавлено через 51 секунду


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Делюсь мнением.
Лишняя ерунда.
Согласен, в этой теме такое мнение действительно лишняя ерунда


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 11:19   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Буквально со дня на день выйдет инженерная версия Конструктора, посвящённого автоматизации освещения.

В список готовых сценариев управления вошли:
  1. Наружное освещение: дорожное, архитектурное и освещение периметра,
  2. Подсветка кинозалов или демонстрационных залов
  3. Автоматизация теплиц: досветка, уровень освещённости и просто работа по расписанию
  4. Общественные и учебные пространства
  5. Освещение медучреждений
  6. Подсветка торговых площадок
  7. Конечно же все типы помещений: офисное, рабочее (производственное), подсобное и складское
  8. Освещение АЗС
  9. Декоративная подсветка ступеней и коридоров


Что, по вашему мнению, было нами упущено? Поделитесь своим мнением.
Управление только одним "контуром" освещения?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 11:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Управление только одним "контуром" освещения?
Два. Основной (он может быть регулируемым) и Дежурный - только нерегулируемый.

Цветовые схемы потенциально можно решить через разновидность Основного - барграф. Это 15 ступеней по типу электрокалорифера.

Расписание модернизировано - 5 точек в сутки, в дополнеии к группировкам "будни" и "выходные" добавилась группировка "ежедневно". Коттеджную покомнатную подсветку решено было не захватывать, т.к. там слишком всё у всех по разному. В подавляющем большинстве это уникальные проекты, которые стандартизированная автоматизация не может охватить, нужно слишком много допиливать. В будущем возможно расширение до 5-6 зон, как в Конструкторе ИТП.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 12:11   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Два. Основной (он может быть регулируемым) и Дежурный - только нерегулируемый.

В будущем возможно расширение до 5-6 зон, как в Конструкторе ИТП.
Ну вот если уж такую программу делать то да надо хотя бы 5-6 зон.
На каких контроллерах будет работать?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 12:18   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот если уж такую программу делать то да надо хотя бы 5-6 зон.
На каких контроллерах будет работать?
Пока только Матрикс.


Добавлено через 43 секунды


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот если уж такую программу делать то да надо хотя бы 5-6 зон.
На каких контроллерах будет работать?
Мы сравнивались с конкуретнами ценой до 1500$ - многозонности нигде нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 13:00   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пока только Матрикс.


Добавлено через 43 секунды




Мы сравнивались с конкуретнами ценой до 1500$ - многозонности нигде нет.
Ну просто вот тогда мне маловероятно что пригодится такая программа. Если и делаем управление освещением то обычно больше чем на 2 зоны. Да, может у вас получится крутой астротаймер лучше нашего - тогда эту часть выдернем (если Вы опять не позакрываете для всего доступ).
Надо чтобы параметры астротаймера можно было задавать по интерфейсу. В идеале и расписание тоже.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 13:04   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Надо чтобы параметры астротаймера можно было задавать по интерфейсу. В идеале и расписание тоже.
Почему такая надобность?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 13:07   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну просто вот тогда мне маловероятно что пригодится такая программа. Если и делаем управление освещением то обычно больше чем на 2 зоны.
Расскажете пару объектов?




Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да, может у вас получится крутой астротаймер лучше нашего - тогда эту часть выдернем (если Вы опять не позакрываете для всего доступ).
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (55.5 Кбайт, 189 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 14:37   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему такая надобность?
У нас есть один большой объект в МСК. Занимаемся там с 2015 года. Там уже более 1000 ваших контроллеров (всяких разных от пикселя до матрикса).
Естественно все выведено в диспетчерскую. Именно для этого объекта мы доработали стандартное расписание из конструктора для того чтобы редактировать его из диспетчерской но не "напрямую" при помощи кучи переменных а при помощи нескольких переменных виртуально перемещаясь по меню расписания. У заказчика есть такое требование - все в диспетчерскую. И все коэффициенты пидов и прочие настройки тоже.
Так вот, естественно что мы там управляем и уличным освещением. Московские электросети обязывают управлять освещением только по астрологическому таймеру, никаких датчиков освещения. И это тоже требование заказчика. И также надо его редактировать из диспетчерской. Мы это реализовали, правда наш астротаймер мне не очень нравится, но худо-бедно работает.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажете пару объектов?
В основном это все тот же объект в МСК. К слову сказать, там новые корпусы достраиваются и старые модернизируются до сих пор.
Недавно я туда проектировал этажные щиты для управления освещением. По несколько групп. Освещение коридора - рабочее/аварийное, освещение холла - рабочее/аварийное - это уже 4 зоны. Еще бывает разделение по крыльям. Разделение на холл/коридор обязательно. В коридоре нет окон, прям вообще совсем. И там освещение работает с 8 утра до 18-ти вечера. Позже - аварийное. А в холлах - там окна во всю стену. И там освещение работает по астротаймеру. Да, можно поставить 2 контроллера но это не особо разумно, если один без модулей расширения по IO тянет всю эту радость.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажете пару объектов?
А макросом астротаймера поделитесь?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:55   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У заказчика есть такое требование - все в диспетчерскую. И все коэффициенты пидов и прочие настройки тоже.
Ну ок, расписание ещё могу понять. Ну, настройки регуляторов очень не согласен, ну хорошо, эта блажь хотя бы понятно откуда ноги растут. Но что в астрочасах-то? Их здание часто свою широту/долготу меняет?



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Московские электросети обязывают управлять освещением только по астрологическому таймеру, никаких датчиков освещения.
Ну тут сразу всё ясно, раз им астрологи нужны для эксплуатации



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Недавно я туда проектировал этажные щиты для управления освещением. По несколько групп. Освещение коридора - рабочее/аварийное, освещение холла - рабочее/аварийное - это уже 4 зоны. Еще бывает разделение по крыльям. Разделение на холл/коридор обязательно. В коридоре нет окон, прям вообще совсем. И там освещение работает с 8 утра до 18-ти вечера. Позже - аварийное. А в холлах - там окна во всю стену. И там освещение работает по астротаймеру. Да, можно поставить 2 контроллера но это не особо разумно, если один без модулей расширения по IO тянет всю эту радость.
Все эти сценарии есть. Ну с вашим-то опытом вы вполне себе пару-тройку зон нарулите из проектов конструктора



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А макросом астротаймера поделитесь?
Вложения
Тип файла: msl Astro.msl (233.5 Кбайт, 60 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:07   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну ок, расписание ещё могу понять. Ну, настройки регуляторов очень не согласен, ну хорошо, эта блажь хотя бы понятно откуда ноги растут. Но что в астрочасах-то? Их здание часто свою широту/долготу меняет?
Вы будете смеяться... но они его редактируют. В московских электросетях своя блажь... У них там таблица в которой расписаны время включения и выключения чуть ли не по дням (не помню точно - скорее по неделям). И вот они периодически их исправляют и требуют чтобы у всех так было. Поэтому они от нас требовали возможности корректирования настроек таймера через скаду. Если мы в своей реализации астротаймера заложили вычисление графика по функциям, то те, кто до нас это реализовывал на буржуйских контроллерах - сделали это путем набора отрезков прямых так чтобы получалась вот эта вот таблица.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Ну тут сразу всё ясно, раз им астрологи нужны для эксплуатации

Да уж просто сразу свои сделаем

PS спасибо за макрос - посмотрю
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:23   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Если мы в своей реализации астротаймера заложили вычисление графика по функциям, то те, кто до нас это реализовывал на буржуйских контроллерах - сделали это путем набора отрезков прямых так чтобы получалась вот эта вот таблица.
Они не геи, они - настоящие пидарасы (с)


Можете показать табличку за прошлый или нынешний год?


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Московские электросети обязывают управлять освещением только по астрологическому таймеру, никаких датчиков освещения.
Вот кстати глупо. Наилучший по энергосбережению режим: расписанием ограничивать рабочий интервал (чтобы исключить день и не реагировать на всякие лунные затмения), сумерки отрабатывать датчиком освещения, ибо сумеречный вечер и вечер с ясным небом - это совсем два разных вечера, а астрочасами задать промежуток гарантированно постоянного горения.

Это я про уличную сеть со всякими ДНАТ и ДРЛ. На светодиодах расписание можно вычеркнуть, ибо грозу и затмение полезно и отработать светом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:37   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Они не геи, они - настоящие пидарасы (с)


Можете показать табличку за прошлый или нынешний год?
Поищу. Только у меня есть за какой-нибудь 2017-ый год.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добавлено через 9 минут




Вот кстати глупо. Наилучший по энергосбережению режим: расписанием ограничивать рабочий интервал (чтобы исключить день и не реагировать на всякие лунные затмения), сумерки отрабатывать датчиком освещения, ибо сумеречный вечер и вечер с ясным небом - это совсем два разных вечера, а астрочасами задать промежуток гарантированно постоянного горения.

Это я про уличную сеть со всякими ДНАТ и ДРЛ. На светодиодах расписание можно вычеркнуть, ибо грозу и затмение полезно и отработать светом.
У них логика такая - почему тут уже включился свет а там еще нет (а потому что один датчик в тени а второй нет ну или варинатов масса почему). Поэтому они требуют чтобы все четко по времени у всех одинаково. Во всей Москве уличное освещение так работает. Кроме того уличный датчик надо хорошо устанавливать а всем лень, специалистов нет, делают абы как.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 17:56   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У них логика такая - почему тут уже включился свет а там еще нет
Тогда напаркуа таблицы, если есть астрочасы? Причём в рамках таких городов, как Мск и СПб даже зонирование получится автоматом, ибо время сумерек у краёв настолько больших городов разное.


Добавлено через 38 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Поищу. Только у меня есть за какой-нибудь 2017-ый год.
Да там пофигу какой год, хочется посмотреть, как с формулами согласуется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:35   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
в рамках таких городов, как Мск и СПб даже зонирование получится автоматом, ибо время сумерек у краёв настолько больших городов разное.
Это если координаты правильно вводить.

Цитата:
Да там пофигу какой год, хочется посмотреть, как с формулами согласуется.
Есть только обычный и високосный.
А графики нужны потому что люди работают.

Но вот со спецификой освещения наших объектов Ваши контроллеры совсем не вяжутся.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:39   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но вот со спецификой освещения наших объектов Ваши контроллеры совсем не вяжутся.
Есть подробности?


Добавлено через 27 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это если координаты правильно вводить.
Наверное уже не осталось в мире смартфонов без GPS.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 19:15   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть подробности?
Очень много зон с раздельным управлением. Рулит диспетчер.

Цитата:
Наверное уже не осталось в мире смартфонов без GPS.
Ну так их вводить же надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2022, 11:11   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Очень много зон с раздельным управлением. Рулит диспетчер.
Ну тут даже контроллер наверное не нужен. Модулей расширения достаточно, особенно на эзернете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 11:47   #22
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда напаркуа таблицы, если есть астрочасы? Причём в рамках таких городов, как Мск и СПб даже зонирование получится автоматом, ибо время сумерек у краёв настолько больших городов разное.


Добавлено через 38 секунд




Да там пофигу какой год, хочется посмотреть, как с формулами согласуется.
Вот график который нам выдавали
Вложения
Тип файла: doc График освещения.doc (165.5 Кбайт, 37 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 21:03   #23
Denon
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

В DALI интерфейса будет?
Denon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 11:31   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Denon Посмотреть сообщение
В DALI интерфейса будет?
"Конструкторы" не занимается интерфейсами. Они программы готовые создают.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вот график который нам выдавали
Это Мск или какой-то областной (бывший областной) город? Или какой район Мск?

Какую точность соблюдения графика они требуют?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 12:09   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это Мск или какой-то областной (бывший областной) город?
На первый взгляд это ближе к Воронежу.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 12:13   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение



Это Мск или какой-то областной (бывший областной) город? Или какой район Мск?

Какую точность соблюдения графика они требуют?
Это МСК. Если точнее юго-западный район Москвы за МКАДом (Коммунарка).
Требовали прям точную точность. К сожалению при сдачей именной этой части я не участвовал, поэтому не могу сказать насколько точно удалось повторить их график.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 21:29   #27
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

У нас животные. Есть функция рассвет, закат дабы не пугать резким включением и продолжительность и интенсивность светового дня по дню цикла.
Хотя это и частный случай.
Мы зашили в свой проект свет вместе с климатом и кормлением.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2022, 11:57   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
почти неделя прошла и не заметно этого со дня на день
Отвлекающие факторы. План был такой: дописать "ху из ху", написать быстрый старт и выложить. Но первый пункт ещё не выполнен. Надеюсь, до конца недели успею.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
У нас животные. Есть функция рассвет, закат дабы не пугать резким включением и продолжительность и интенсивность светового дня по дню цикла.
Хотя это и частный случай.
Мы зашили в свой проект свет вместе с климатом и кормлением.
Есть плавное включение/отключение света, это как раз те самые рассветы/закаты. На фермах животноводческих такой алгоритм.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2022, 14:22   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это МСК. Если точнее юго-западный район Москвы за МКАДом (Коммунарка).
Там в таблице не совсем гражданские сумерки для угла склонения меньше 96 градусов.

Выложенный выше Арсением макрос в данном случае очень универсален.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 18:20   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Версия обновлена до 0.3

Принципиально поменялся внешний вид, скриншот в первом сообщении темы.

Саму тему почистил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024