|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.09.2023, 13:24 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
FMR старой версии обновление
Есть ли возможность обновить внутреннее ПО FMR до 2022?
|
28.09.2023, 14:17 | #2 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR старой версии обновление
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
11.11.2023, 20:00 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: FMR старой версии обновление
Нужна помощь.
FMR 1321-10-0 № 750324 Какая на нем была прошивка не знаю, не помню. Лежал давно без дела. Решил его подключить по MTBus к Матриксу 1321-70 с прошивкой 3,34,0282. Все сделал через Лоджик. Связь была, показания были с FMR, но не те, что хотелось бы. Видимо я что-то сделал не так. теперь при подключении к нему USB винда пишет, что оборудование не корректно. Перепрошить не получается. При включении щелкает реле и постоянно горят зеленым в верхнем ряду 3 и 6 лампа, Мигает красным. "i" В программе блок MR (Link) MrAlarm=1024D (400h), остальные значения "0" Дискретные входы выходы при этом работают Аналоговые полная не понятка Последний раз редактировалось VVVkub, 11.11.2023 в 20:23 |
14.11.2023, 16:41 | #4 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR старой версии обновление
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
16.11.2023, 10:09 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: FMR старой версии обновление
Цитата:
1. Подключил FMR к Матриксу 2. дип-переключатели в этом момент были не в "0" 3. Залил программу в матрикс 4. Естественно матрикс не увидел FMR 5. дип-переключатели перевел в "0" 6. Матрикс связался с FMR 7. Показания аналоговых входов FMR (при отключенных проводах) в одном диапазоне вроде 4ххх (точно не запомнил) 8. Решил обновить FMR через конфигуратор, на этом все |
|
16.11.2023, 11:32 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR старой версии обновление
Давайте пока отложим матрикс и остановимся только на фмр. По конфигуратору видно, что прошивка обновляется. Загрузите конфигурацию с временем безопасного состояния =0 и настроенными аналоговыми входами, приложите здесь конфигурационный файл, подключитесь конфигуратором к фмр, запишите видео, как вы проверяете входы и выходы и каков результат проверки, чтобы все это было видно на видео.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |