SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.10.2012, 13:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Конструктор и SMart
Один мой товарищ загорелся идеей генрить программы на конструкторе, удалять меню и делать их полнотсью на смарте с другим дизайном. Какие могут быть "подводные камни" в таком случае?
|
05.10.2012, 13:59 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и SMart
Да особо никаких.
Я так делаю, когда заказчик хочет кучу настроек менять или приточка сильно хитрая. Желательно добавить открытие экрана журнала по переменной. И выход в меню из экрана расписания (которое я оставлял от конструктора) тоже по переменной с блокировкой Esc в режиме редактирования расписания. А. Ну и не помешает модуль памяти, наверное. |
22.07.2014, 15:38 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и SMart
|