Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.05.2019, 10:17   #1
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Время срабатывания дискретного выхода FMR (решено)

Снова здравствуйте! Потихоньку осваиваю связку TRIM5 и FMR-1020-10-0.
Заметил такую штуку, дискретный выход срабатывает абсолютно разно по времени, бывает моментально, а бывает через 3 секунды, как повезет. И еще наблюдение, дискретные выходы не работают в режиме отладки, так и задумано?
https://youtu.be/vZUX-P5MQpA
Видео через ссылку, сюда не прикрепилось(

И еще вопросик по поводу аналогового выхода.

Только при таких настройках PID регулятора (10023) у меня на выходе появляется сигнал 0-10В?
Изображения
Тип файла: png Настройки PID.png (16.2 Кбайт, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190508_090846.jpg (449.7 Кбайт, 43 просмотров)
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 10:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Снова здравствуйте! Потихоньку осваиваю связку TRIM5 и FMR-1020-10-0.
Заметил такую штуку, дискретный выход срабатывает абсолютно разно по времени, бывает моментально, а бывает через 3 секунды, как повезет. И еще наблюдение, дискретные выходы не работают в режиме отладки, так и задумано?
https://youtu.be/vZUX-P5MQpA
Видео через ссылку, сюда не прикрепилось(

И еще вопросик по поводу аналогового выхода.

Только при таких настройках PID регулятора (10023) у меня на выходе появляется сигнал 0-10В?

Аналоговый выход. Не 100023, а 10000. Если действительно интересно, почему, откройте РЭ, там есть информация о диапазоне работы аналогового выхода FMR.

Отладка. Если в отладке вы питаетесь от USB, то реле не будут срабатывать (тоже есть в РЭ). Если питание внешнее, то это ошибка. Пишите, будем разбираться.

Время срабатывания. Оно всецело зависит от вашей сети и вашей программы. Тут скорее мне вам нужно задавать вопрос, почему у вас так всё долго.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 11:08   #3
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Вот по поводу отладки записал видео https://youtu.be/G1nLd-hJx1k

Хотя, наверное, все верно, в режиме отладки дискретные выходы работают только в ручном режиме П7.1 "для дискретных выходов доступно ручное управление при клике указателем на его значение"

По времени срабатывания: Программы как таковой нет, просто вход подключен к выходу. (На видео показал).
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 11:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
По времени срабатывания: Программы как таковой нет, просто вход подключен к выходу. (На видео показал).
Ну про работу хирурга по вырезанию аппендикса тоже так можно сказать - почти не работал, просто полоснул ножичком и зашил. Не сердце же пересаживать.

Программу вашу прикрепите, пожалуйста.

У вас сложный проект с четырьмя участниками взаимодействия. То, что он "просто зажигает лампочку" ошибочно упрощает его в ваших глазах.


PS. Вы правы, ручное управление вы не включали. Поэтому проблем с отладкой я не вижу пока.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 11:47   #5
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Прикрепляю проект и карту памяти.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2019 в 12:31
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 11:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Прикрепляю проект и карту памяти.
Секунда на приём кнопки, 0.1 сек на логику, секунда на передачу замыкания/размыкания реле.

Итого среднее время 2.1 секунды. Из-за асинхронности процессов время может плавать в пределах 0.2 - 3.1 секунды, как совпадёт.

Пока не вижу никаких проблем. Как сделали, так и работает, судя по вашему описанию


Можно поинтересоваться, почему вы так сильно напрягаетесь насчёт этого времени? У вас управление освещением в квартире?


PS. 10023 на 10000 замените, а то так с ошибкой и уйдёт проект


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.05.2019, 12:15   #7
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Спасибо, подправлю ошибочку.

Я переживаю из-за времени, т.к. через дискретный выход у меня будет организована защита насосов по сухому ходу. Когда шкаф собран на реле (без контроллера) все происходит моментально.

Сейчас я просто тестирую ПЛК, учусь с ними работать и программировать
Спасибо Вам за помощь!
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 12:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Спасибо, подправлю ошибочку.

Я переживаю из-за времени, т.к. через дискретный выход у меня будет организована защита насосов по сухому ходу. Когда шкаф собран на реле (без контроллера) все происходит моментально.

Сейчас я просто тестирую ПЛК, учусь с ними работать и программировать
Спасибо Вам за помощь!
Три секунды при сухом ходе особой роли не сыграют. Если насос не перезапускать каждую минуту, конечно. Но вообще общепринято при отсутствии давления вообще насос не запускать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024