|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.05.2016, 18:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Перестал работать Com1 RS-485
Значится работала себе система из одного 2Gi и шести Pixel 25 . И как-то майским днем где-то рядом сверкнула молния( рядом не был - по показаниям свидетелей) , Так вот связь между 2Gi и Pixel-ями пропала, провод впорядке, RS-485 пикселей работает ( прошиваются и мониторятся)... Имеется мнение что накрылся порт. Контроллер шьется, мониторится, Enternet- работает
|
31.05.2016, 09:00 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.05.2016, 09:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
|
31.05.2016, 09:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Это к нам в гости.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2016, 09:37 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
|
31.05.2016, 10:06 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
у меня тоже есть 2жэ с битым диспом и 485м, пихсель, древняя езернет карта которая в корпусе не работает.
в свое время отдавал их логистам на замену, но они вспышку благополучно про*ли и теперь что с этим делать не понятно. если ремонт - то цена? |
31.05.2016, 10:12 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Прайс в студию ПЛИЗ
|
31.05.2016, 11:22 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Присылайте, после тестирования будет всё видно и понятно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2016, 12:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Ну я же должон озвучить примерную стоимость руководству
|
31.05.2016, 13:06 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Позвоните менеджерам, может быть что-то и скажут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2016, 09:47 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthrea...E8%F2%E5%EB%FC но там тема про АЦП |
|
03.06.2016, 11:37 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Цитата:
По сути, годятся любые от 50мА до 250мА. Но чем меньше, тем лучше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.06.2016, 12:01 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
|
05.06.2016, 16:20 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Цитата:
Нужно же было джоулям от замыкания куда-то деваться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|