Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.11.2021, 20:10 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Доброго времени суток.
Форум читал, поиском пользовался, ответ не нашел. Есть ПУ с водяным нагревателем и смесительным узлом. Программа стандартная из конструктора Pixel 2511 Смесительный узел собран (не мной) управление по обратке, трехходовой стоит на обратке, насос на подаче. Задача стояла поменять контроллер, стоял AQUA24A от Regin, проработал лет 10. Просто заменил контроллер: 1. датчик Т приточного воздуха 2. датчик Т обратки 3. датчик влажности Проблема: не возможно корректно настроить температуру в помещении (притока), либо всегда жарко до +40С, уставка 29С, либо обратка охлаждается до +17С и соответственно приточный воздух тоже. Как корректно настроить регулятор? ПС: сидел дома, залил эту же программу в контроллер (есть контроллер для тестов), повесил датчики, нагрел воду, включил ТЭН... |
08.11.2021, 20:47 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Проект приложите? Коэффициенты по умолчанию вам не подходят?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2021, 21:14 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
По умолчанию криво работают. Я уже по разному пытался, все равно кран закрывается до 76%-72% и все, температура растет.
|
08.11.2021, 21:17 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Единственное, что поправил, максимальную уставку температуры (по умолчанию 30С), объект бассейн, заказчику надо было больше +30 зимой.
Проект приложил сообщением выше, в архиве, .psl почему то не прикрепляется Последний раз редактировалось nicterm, 08.11.2021 в 21:20 Причина: Добавил пояснение |
09.11.2021, 10:29 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Выглядит так, будто не работает насос или трёхходовой не теми плечами развёрнут. Если это всё работало ранее нормально, значит начать нужно с насоса и проверки проходимости калорифера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.11.2021, 11:16 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
А проект объекта можно посмотреть?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.11.2021, 12:47 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
С этим нормально, проверял, да и калорифер новый. Сигнал от 0 до 10 на сервопривод с опозданием приходит, сначала при повышении температуры сигнал приходит, сервопривод открывается-закрывается, и на 70% останавливается. Работает таким образом: Т обратки падает, через время сервопривод открывается на 1%, через 30 секунд еще на 1%, и так до 70%, и дальше не реагирует, в обратке 80С, в канале около 50С, или наоборот остывает
|
09.11.2021, 13:20 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
|
09.11.2021, 13:38 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Я о проекте Smlogix для вашего щита. Не приложенную же программу вы загружаете.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.11.2021, 13:39 | #10 | |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
Странное дело, на стенде тоже самое (нет насосов, калориферов) банка с горячей водой и переменный резистор на обратке... |
|
09.11.2021, 13:44 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
Цитата:
Настройки у вас точно заводские? Какие это числа конкретно, можете перечислить? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
09.11.2021, 14:41 | #12 | |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
Настройки посмотрю, скину. |
|
09.11.2021, 14:48 | #13 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Вот фото узла, на всякий
|
09.11.2021, 14:55 | #14 | |||
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
Добавлено через 15 минут Настройки: Т притока авар 7 Т прит. блок (сек) 0 Вод. кал.: Р работа 10 I работа 300 Р (огран) 20 I (огран) 300 D (огран) 0 Р (деж) 9999 I (деж) 0 Т макс 110 Т прогрев 40 Т обр. деж. 25 Т обр. мин. 20 Т авария 7 Время запуска 300 Метод запуска 0 Добавлено через 16 минут Цитата:
Т притока авар 7 Т прит. блок (сек) 0 Вод. кал.: Р работа 10 I работа 300 Р (огран) 20 I (огран) 300 D (огран) 0 Р (деж) 9999 I (деж) 0 Т макс 110 Т прогрев 40 Т обр. деж. 25 Т обр. мин. 20 Т авария 7 Время запуска 300 Метод запуска 0 Добавлено через 22 минуты Цитата:
требуемая сейчас 15 обратка 58,8 Т канала 26.9 Вод. калорифер 86% |
|||
09.11.2021, 15:38 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
|
09.11.2021, 15:41 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
У вас там где-то спрятался генератор бесплатной энергии) Получается, что вода, проходя через калорифер, разогревается
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.11.2021, 15:53 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
|
09.11.2021, 16:04 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Приложенный вами проект не умеет управлять вентустановкой. У вас 100% загружен не он.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.11.2021, 16:05 | #19 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Согласен, узел собран странно, трубы попутаны, но заказчик гидравлику переделывать не хочет. Все работало 8 лет говорит, только контроллер сломался...
Или объясните алгоритм работы регулятора. Когда, при каких значениях начинает открываться-закрываться (сигнал 0-10) сервопривод? При достижении, разницы температур канала, обратки и уставки и время реакции? |
09.11.2021, 16:09 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?oldid=115702871
Цитата:
Скажите лучше, вентустановка запускается, клапан у неё 86% и стоит как влитой полчаса, час, два часа или потихоньку куда-то и как-то двигается? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2021, 17:15 | #21 | |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
|
|
09.11.2021, 17:17 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
|
|
09.11.2021, 17:18 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2021, 17:33 | #24 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Я уехал с объекта, какая должна быть разница в показаниях? На что еще обратить внимания, какие сделать замеры?
|
09.11.2021, 17:34 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
Разницы на клеммах контроллера с подключенным и отключенным проводом быть не должно. Если есть, то проблема найдена.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.11.2021, 17:39 | #26 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 как корректно настроить ПИ регулятор?
|